知识点:风管及部件的安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风管、风口安装的允许偏差和检验方法 项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法 1 明装风管 水平度 每米 3 拉线、尺量检查 总偏差

知识点:风管及部件的安装

来源:网络,如有侵权,请联系删除




风管、风口安装的允许偏差和检验方法

项次

项目

允许偏差(mm)

检验方法

1

明装

风管

水平度

每米

3

拉线、尺量检查

总偏差

20

2

垂直度

每米

2

吊线和尺量检查

总偏差

20

3

单个

风口

水平度

水平度

3‰

拉线、尺量检查

垂直度

总偏差

2‰



注:暗装风管位置应正确,无明显偏差。


风管与部件安装应注意的质量问题

序号

常产生的质量问题

防治措施

1.

支、吊架不刷油、吊杆过长

增强责任心,制完后应及时刷油,吊杆截取时应仔细核对标高

2.

支、吊架间距过大    

贯彻规范,安装完后,认真复查有无间距过大现象

3.

法兰、腰箍开焊

安装前仔细检查,发现问题,及时修理    

4.

螺丝漏穿,不紧、松动    

增加责任心,法兰孔距应及时调整

5.

帆布口过长,扭曲

铆接帆布应拉直、对正、铁皮条要压紧帆布,不要漏铆

6.

修改管、铆钉孔未堵

修改后应用锡焊或密封胶堵严

7.

垫料脱落

严格按工艺去做,法兰表面应清洁

8.

净化垫料不涂密封胶

认真学习规范    

9.

防火阀动作不灵活

阀片阀体不得碰擦检查执行机构与易熔片

10.

各类风口不灵活

叶片应平行、牢固不与外框碰擦    

11.

风口安装不合要求

严格执行规程规范对风口安装的要求