学习建筑工程风管及部件安装质量标准摘选
l_136
l_136 Lv.2
2023年12月07日 10:08:42
来自于通风排烟
只看楼主

1、本规定适用于通风与空调工程中的金属和非金属风管系统安装质量的检验和验收。 2、风管系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可采用漏光法检测。 3、风管系统吊、支架采用膨胀螺栓等胀锚方法固定时,必须符合其相应技术文件的规定。 4、主控项目 4.1在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

4.1在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。


检查数量:按数量抽查20%,不得少于1个系统。


检查方法:尺量、观察检查。


4.2风管安装必须符合下列规定:


4.2.1风管内严禁其他管线穿越;


4.2.2输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;


4.2.3室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。


检查数量:按数量抽查20%,不得少于1个系统。


检查方法:手扳、观察检查。


4.3输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施。


检查数量:按数量抽查20%,不得少于1个系统。


检查方法:观察检查。


4.4风管部件安装必须符合下列规定:


4.4.1各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作;


4.4.2斜插板风阀的安装,阀板必须为向上拉启;水平安装时,阀板还应为顺气流方向插入;


4.4.3止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。


检查数量:按数量抽查20%,不得少于5件。


检查方法:尺量、观察检查,动作试验。


4.5防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。


检查数量:按数量抽查20%,不得少于5件。


4.6净化空调系统风管的安装还应符合下列规定:


4.6.1风管、静压箱及其他部件,必须擦拭干净,做到无油污和浮尘,当施工停顿或完毕时,端口应封好;


4.6.2法兰垫料应为不产尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料,厚度为5~8mm,不得采用乳胶海绵;法兰垫片应尽量减少拼接,并不允许直缝对接连接,严禁在垫料表面涂涂料;


4.6.3风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。


检查数量:按数量抽查20%,不得少于1个系统。


检查方法:观察、用白绸布擦拭。


4.7集中式真空吸尘系统的安装应符合下列规定:


4.7.1真空吸尘系统弯管的曲率半径不应小于4倍管径,弯管的内壁面应光滑,不得采用褶皱弯管;


4.7.2真空吸尘系统三通的夹角不得大于45°;四通制作应采用两个斜三通的做法。


检查数量:按数量抽查20%,不得少于2件。


免费打赏

相关推荐

APP内打开