墙、柱主受力钢筋安装质量标准及通病防治
6600霸王
6600霸王 Lv.2
2022年03月15日 16:01:42
来自于建筑施工
只看楼主

  二 墙、柱主受力钢筋安装质量标准及通病防治  质量通病: ① 固定钢筋措施不可靠,或浇筑砼时被振动器或其他东西碰歪撞斜没有及时复位校正,下层墙、柱伸出钢筋位置偏离设计要求过大,与上层墙、柱钢筋搭接不上。 ② 基础预插钢筋歪斜或跑位。


 

墙、柱主受力钢筋安装质量标准及通病防治 

质量通病:
① 固定钢筋措施不可靠,或浇筑砼时被振动器或其他东西碰歪撞斜没有及时复位校正,下层墙、柱伸出钢筋位置偏离设计要求过大,与上层墙、柱钢筋搭接不上。
② 基础预插钢筋歪斜或跑位。
③ 剪力墙水平钢筋长度不够。
④ 墙、柱钢筋间距不均,过大或过小,绑扎不竖直。
⑤ 主受力钢筋大小配料错误,或漏筋。
⑥ 墙、柱截面尺寸有变化时,主筋弯折不当,不符合要求。
⑦ 偏位钢筋处理不当。
⑧ 墙柱竖向受力钢筋,相邻钢筋接头未按要求错开或错开距离不符合要求。
1、如下图,剪力墙端柱钢筋严重偏位,未经正确处理  
2、如下图, 剪力墙钢筋偏位较严重,处理方式不符合要求,第一条水平筋离根部距离太大,超出起步距离要求。  
▼正确做法


3、如下图, 墙预插筋歪斜,一端偏轴线     
▼正确做法
4、如下图, 下层钢筋小于上层钢筋时,搭接位置应在下层  
正确图集做法,其他详见16G101-1图集及说明
5、如下图, 墙柱砼浇筑时受力钢筋未及时复位,或者没有采取钢筋定位措施,导致钢筋偏位。  
正确做法:
6、如下图, 剪力墙受力钢筋间距混乱、大小不一,沿墙长向偏位较大  
7、如下图, 墙柱钢筋相邻接头错开只有460mm,未达到35d、500mm要求,Juin参见16G101-1。  

8、如下图, 钢筋偏位简单放置弯钩钢筋,处理不符合要求,要根据施工方案施工。  
9、如下图, 剪力墙水平钢筋长度不够,未到端柱边缘  

10、如下图, 钢筋用料错误,此柱应全为22的三级钢,其中一条用错为20的钢筋
防治措施:
① 按设计要求将墙、柱断面边框尺寸线标在各层楼面上,然后把墙柱从下层伸上来的纵筋用两个箍筋或定位水平筋分别在本层楼面标高及以上500 处与各纵筋点焊固定,以保证各纵向受力筋的位置。
② 基础部分墙柱插筋应为短筋插接,逐层接筋,并应用使其插筋骨架不变形的定位箍筋点焊固定,还可采取加箍、加临时支撑等稳固的支顶措施。
③ 按要求制作箍筋,与柱子纵筋绑扎必须牢固。
④ 剪力墙水平钢筋的长度必须严格按图纸要求下料,不够长的应及时拆除重做。
⑤ 墙柱筋已发生偏位的应进行植筋处理,不能简单的设置一条七字钩钢筋绑扎在根部。
⑥ 柱与梁、墙相交时,应按柱钢筋包住梁、墙钢筋的原则。
⑦ 砼浇筑之前要做好钢筋的隐蔽验收工作,确保钢筋安装质量。
合格标准:如下图11-图15
① 墙、柱主受力钢筋位置准确,定位、绑扎牢固。
② 钢筋大小、等级、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置、下料长度等符合设计要求。墙柱钢筋接头错开至少500 且不小于35d。
③ 剪力墙双排钢筋之间应绑拉筋或支撑筋,其纵横间距不大于600 ㎜。
④ 剪力墙水平筋在两端头、转角、十字节点、连梁等部位的锚固长度以及洞口
周围加固筋等,均符合设计抗震要求。
11、 墙柱筋相邻接头相互错开长度符合要求 剪力墙伸出楼面钢筋分布均匀、长度符合要求、有效定位、相邻钢筋相互错开  

12、如下图,柱筋定位牢固、位置准确、间距均匀    
13、 柱头砼施工完成后钢筋完全复位,柱施工缝留设位置符合要求
14、剪力墙竖向钢筋、水平筋分布均匀,位置准确,拉筋到位、安装合理
15、   墙竖筋分布均匀,水平筋绑扎水平、间距均匀符合要求
柱纵筋定位可靠、绑扎牢固、竖向垂直
墙竖筋分布均匀,水平筋绑扎水平、间距均匀,拉筋间距符合设计要求


放水发电
2022年03月16日 07:47:11
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

回复

相关推荐

APP内打开