一、风管的制作 1、镀锌钢板应采用 咬口 连接或铆接,不得采用焊接连接(机电中涉及镀锌的都不得焊接)。 2、风管板材采用咬口连接时, 咬口形式 有: 联 合角咬口、 单 咬口、 转 角咬口、 按 扣式咬口、 立 咬口(口诀:“炼丹转案例”);其中联合角咬口、单咬口、转角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、低压、中压系统(即不适用于高压系统)。
一、风管的制作
1、镀锌钢板应采用 咬口 连接或铆接,不得采用焊接连接(机电中涉及镀锌的都不得焊接)。
2、风管板材采用咬口连接时, 咬口形式 有: 联 合角咬口、 单 咬口、 转 角咬口、 按 扣式咬口、 立 咬口(口诀:“炼丹转案例”);其中联合角咬口、单咬口、转角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、低压、中压系统(即不适用于高压系统)。
3、需要 加固 的金属风管:
1)、直咬缝圆形风管:直径≥800mm且管段长度>1250mm;总表面积>4㎡;
2)、高压系统的螺旋风管:直径≥2000mm;
3)、矩形风管:边长>630mm且管段长度>1250mm;
4)、矩形保温风管:边长>800mm且管段长度>1250mm;
5)、矩形风管与矩形保温风管面积:低压风管单边面积>1.2㎡,中、高压风管单边面积>1.0㎡;
6)、矩形玻璃钢风管:边长>900mm且管段长度>1250mm。(非金属风管)
4、风管 加固的形式 有: 扁 钢内支撑、 钢 管内支撑、 镀 锌螺杆内支撑、 立 咬口加固、 折 角加固、 角 钢加固(口诀:“扁钢独立折角”)。
5、风管的密封应以 板材连接 的密封为主,也可以采用密封胶嵌缝与其他方法。密封面宜设在风管的正压侧。
6、风管 无法兰连接的形式 包括:
1)、圆形风管:承插连接、抱箍连接、立筋抱箍连接、角钢加固承插、带加强筋承插、芯管连接、内胀芯管连接;其中承插连接、抱箍连接适用于微压、低压风管。
2)、矩形风管:直角形平插条、S形插条、C形插条、立咬口、包边立咬口、薄钢板法兰插条、薄钢板法兰弹簧夹;其中直角形平插条、S形插条适用于微压、低压风管。
7、风管与 法兰连接的形式
1)、 除尘系统风管 宜采用内测满焊、外侧间断焊的形式。当风管与法兰采用电焊固定连接时,焊缝应熔合良好,间距不大于100mm。
2)、 不锈钢板风管法兰 采用不锈钢材质,法兰与风管采用内侧满焊、外侧点焊的形式。
3)、 加固法兰 采用两侧点焊的形式与风管固定,点焊的间距不大于150mm。
8、其他
1)、矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
2)、镀锌钢板镀锌层厚度应符合设计及合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/㎡板材。镀锌钢板风管表面不得有10%以上的花白、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。
3)、风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形接缝。
二、部件的制作
1、成品风阀
1)、手动风量调节阀的手轮或手柄应以顺时针方向转动为关闭。
2)、工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供在1.5倍工作压力下能自由开关的强度测试合格的证书或试验报告。
2、消声器、消声弯头
1)、矩形消声器弯管平面边长大于800mm时,应设置吸声导流片。
2)、消声器内消声材料的织物覆面层应平整,不应有破损,并应顺气流方向进行搭接。
3)、消声器内的织物覆面层应有保护层,保护层应采用不易锈蚀的材料,不得使用普通铁丝网。当使用穿孔板保护层时,穿孔率应大于20%。
3、柔性短管
1)、应采用抗腐、防潮、 不透气 及不易霉变的柔性材料。
2)、柔性短管的长度宜为150~250mm。
3)、不得为异径连接管;矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式(抱箍一般用在圆形管上)。
4)、柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为60~80mm。
三、风管系统安装
1、当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管;风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。
1)、风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管;
2)、风管穿越建筑物变形缝墙体时(与外界相通的),应设置钢制套管,风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。
2、风管安装的规定:
1)、风管内严禁其他管线穿越。
2)、输送含有易燃、易爆气体的风管通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。
3)、室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接
3、风管系统安装完毕后,应按系统类别要求进行施工质量 外观检查 ,合格后,应进行风管系统的 严密性检验 , 漏风量 应符合规范允许的数值。
4、金属风管支吊架安装
1)、水平安装:直径或边长≤400mm时,支、吊架间距不应大于4m;
直径或边长>400mm时,支、吊架间距不应大于3m。
2)、垂直安装:应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m。
3)、支、吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口,检查门处,离风管和分支管的距离不宜小于200mm。
4)、风管或者空调设备使用的可调节减振支、吊架,拉伸或压缩量应符合设计要求。
5)、不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或者防腐绝缘措施(防止产生电化学腐蚀)。
5、风管连接的平直度要求(风口与风管安装的平直度一致)
1)、明装风管水平安装:水平度的允许偏差应为3‰,且不应大于20mm。
2)、明装风管垂直安装:水平度的允许偏差应为2‰,且不应大于20mm。
3)、暗装风管安装的位置应正确,不应有侵占其他管线安装位置现象。
6、阀门、部件的安装
1)、直径或长边尺寸≥630mm的防火阀,应设独立支、吊架。
2)、消声器及静压箱安装时,应设置独立支、吊架。
3)、除尘系统吸入管段的调节阀,宜安装在垂直管段上。
4)、当采用回风箱作为静压箱时,回风口处应设置过滤网。
四、风管制作安装的检验与试验
1、风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。
1)、试验压力:低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于 750Pa;高压风管为1.2倍的工作压力。
2)、严密性: 排 烟、 除 尘、 低 温送风及变 风 量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定(口诀:“排除低风”)。
2、风管系统安装完毕后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的 咬口缝、铆接孔、风管法兰翻边、风管管段之间 的连接严密性,检验合格后方能交付下道工序。