知识点:彩钢板复合风管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)投标人应提供用于加工成各种尺寸规格的双面彩钢复合风管的双面彩钢复合风管板材、粘接剂、密封材料、法兰、支撑件、防冷桥法兰、加固条和破损修补等全部材料和加工、安装工艺,由业主推荐指定的制造商加工成双面彩钢复合风管并安装到位。 (2)双面彩钢复合风管应无毒无害,符合国家相关卫生要求。 (3)投标人应提供双面彩钢复合风管、通风配件(见定义)、破损修补、防冷桥隔热技术法兰的加工和安装工艺,材料、加工工艺和安装工艺须满足风管系统承压、风速的要求,风管漏风量应满足《通风管道技术规程》(JGJ141-2004)中的要求,提供风压
知识点:彩钢板复合风管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)投标人应提供用于加工成各种尺寸规格的双面彩钢复合风管的双面彩钢复合风管板材、粘接剂、密封材料、法兰、支撑件、防冷桥法兰、加固条和破损修补等全部材料和加工、安装工艺,由业主推荐指定的制造商加工成双面彩钢复合风管并安装到位。
(2)双面彩钢复合风管应无毒无害,符合国家相关卫生要求。
(3)投标人应提供双面彩钢复合风管、通风配件(见定义)、破损修补、防冷桥隔热技术法兰的加工和安装工艺,材料、加工工艺和安装工艺须满足风管系统承压、风速的要求,风管漏风量应满足《通风管道技术规程》(JGJ141-2004)中的要求,提供风压1500Pa下漏风量的检测报告;负责培训招标人指定的制造商,在加工、安装过程中进行有效的现场安装督导。
(4)投标人应提供双面彩钢复合风管与土建风道的连接方法、与通风部件(见定义)的连接方法。招标人提供的各类阀门、消声器、消声静压箱等均采用标准金属连接隔热断桥法兰。
(5)采用投标人提供的双面彩钢复合风管板材、粘接剂、密封材料、防冷桥法兰、加固条和破损修补等全部材料,并按照施工承包商、施工监理单位、投标人认可的加工工艺加工完成的风管,必须能够作为火灾排烟管道,投标人应详细说明,并根据国家相关规范、标准提供相应的证明材料。
(6)采用投标人提供的双面彩钢复合风管,应提供国家权威检测部门出具的消防和节能性能检测报告,并且提供给招标人的用于本工程的全部材料和加工工艺与送检样品完全一致。
(7)采用投标人提供的双面彩钢复合风管,并按照供应商、施工监理单位、投标人认可的加工工艺加工完成的风管,整个风管系统必须达到1.0小时以上的耐火极限。投标人应提供国家权威检测部门出具的风管整体耐火极限检验报告,并且提供给招标人的用于本工程的全部材料和加工工艺与送检样品完全一致。
(8)投标人提供双面彩钢复合风管产品性能应符合《通风管道施工技术规范JGJ141 2004》标准,板材总厚度不小于30mm,。芯材如果采用玻酚(或改性酚醛),其密度≥80kg/m3,弯曲强度≥1.05MPa,导热系数≤0.030w/m.k;芯材如果采用无机不燃玻璃棉,其密度≥70kg/ m3,导热系数≤0.033w/m.k。 法兰、加固条、支撑件应采用金属材料制作。要求法兰采用铝合金断桥隔热法兰,并保证有防冷桥隔热技术工艺,不得采用二次外保温,并满足国家及省《公共建筑节能设计标准》的要求。
(9)标人应提供国家权威检测部门出具的双面彩钢复合风管板材的物理化学性能检测报告,内容至少包括密度、含水率、导热系数、漏风量、耐压及变形量等。投标人还应以表格的形式提供双面彩钢复合风管板材、粘接剂、密封材料、法兰、加固条、防冷桥法兰、支撑件等主要技术参数。
(10)投标人提供的双面彩钢复合风管板材的尺寸统一、误差小,壁板与夹层保温材料应连接牢固,在对板材进行切割的过程中,不会产生壁板脱落的现象,提供一份彩钢与保温材料附着力的检测报告。
(11)投标人提供的产品和加工工艺必须满足施工监理单位的要求,并提供施工监理单位要求的各种文件和检验报告。
(12)投标人提供的双面彩钢复合风管的加工工艺不得低于本用户需求书所列的以及其他国家、行业、地区规范标准、图集的要求。
(13)投标人应对施工过程中出现的、与双面彩钢复合风管有关的问题进行分析研究,并提出合理的解决方案。
(14)投标人应在投标书中报出主要部件及原料产地。
(15)考虑到运营和维护清洗方便,双面彩钢复合风管不允许设置内部支撑,投标人应提供详细的风管系统外部支撑加固方案。