知识点:风管保温 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.适用范围 适用于风管柔性或半硬质板材保温,如玻璃棉板材、橡塑板材等。 2.大样图 3.规格表 1)保温材料厚度:按设计;保温补块材料应与保温材料一致;风管法兰部位的绝热层得厚度, 不应低于风管绝热层得0.8 倍。( GB50243-2002-10.3.6.3) 2)大样图中A:100~150mm; B:阀门的宽度 100mm C:软接宽度 100mm。
知识点:风管保温
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.适用范围
适用于风管柔性或半硬质板材保温,如玻璃棉板材、橡塑板材等。
2.大样图
3.规格表
1)保温材料厚度:按设计;保温补块材料应与保温材料一致;风管法兰部位的绝热层得厚度, 不应低于风管绝热层得0.8 倍。( GB50243-2002-10.3.6.3)
2)大样图中A:100~150mm; B:阀门的宽度 100mm C:软接宽度 100mm。
4.采购要求
1)风管和管道的绝热,应采用不燃或难燃材料,其材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。如采用难燃材料时,应对其难燃性进行检查,合格后方可使用。(GB 50243-2002-10.2.1)
2)提供所供产品的“国家防火建筑材料质量监督检验中心”及“国家玻璃纤维产品质量监督检验中心”的本年度型式检验合格报告。
5.工艺要求
1)法兰、阀门等构件内的空隙需用保温填料填充(保温填料可与保温材料同材质)。
2)阀门保温不得影响阀门的正常动作。
3)天花吊顶内等暗装风柜风管软接如图应作保温处理。
4)保温风管支架部位如图统一垫镀锌钢板,替代以往垫木方的方式。
5)风管绝热层采用保温钉连接固定时,矩形风管保温钉每平米底面不少于16 个,侧面不少于10 个,顶面不少于8 个;首行距离边沿应小于120mm。(GB 50243-2002-10.3.6.2)