钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。钢筋应安装牢固,受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。 1、接头设置 当纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,接头的设置应符合下列规定: (1)同一构件内的接头宜分批错开。 (2)接头连接区段的长度应为35d,且不应小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均应属于同一连接区段;其中d为相互连接两根钢筋中较小直径。
钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。钢筋应安装牢固,受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。
1、接头设置
当纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,接头的设置应符合下列规定:
(1)同一构件内的接头宜分批错开。
(2)接头连接区段的长度应为35d,且不应小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均应属于同一连接区段;其中d为相互连接两根钢筋中较小直径。
(3)同一连接区段内,纵向受力钢筋接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值;纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合下列规定:
1)受拉接头,不宜大于50%;受压接头,可不受限制;
2)板、墙、柱中受拉机械连接接头,可根据实际情况放宽;装配式混凝土结构构件连接处受拉接头,可根据实际情况放宽;
3)直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接;当采用机械连接时,不应超过50%。
当纵向受力钢筋采用绑扎搭接接头时,接头的设置应符合下列规定:
(1)同一构件内的接头宜分批错开。各接头的横向净间距s不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。
(2)接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度。纵向受力钢筋的最小搭接长度应符合规范的规定。
(3)同一连接区段内,纵向受力钢筋接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值;纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受限值;纵向受拉钢筋的接头面积百分率应符合下列规定:
1)梁类、板类及墙类构件,不宜超过25%,基础筏板,不宜超过50%;
2)柱类构件,不宜超过50%;
3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况适当放宽。
2、箍筋配置
在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内应按设计要求配置箍筋,并应符合下列规定:
(1)箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的25%;
(2)受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;
(3)受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;
(4)当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置二个箍筋,其间距宜为50mm。
3、绑扎要求
钢筋绑扎应符合下列规定:
(1)钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;
(2)墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎;
(3)梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的对焊点应沿纵向受力钢筋方向错开设置。
(4)构造柱纵向钢筋宜与承重结构共同绑扎;
(5)梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋、板中钢筋距构件边缘的起始距离宜为50mm。
构件交接处的钢筋位置应符合设计要求。当设计无具体要求时,应保证主要受力构件和构件中主要受力方向的钢筋位置。框架节点处梁纵向受力钢筋宜放在柱纵向钢筋内侧;当主次梁底部标高相同时,次梁下部钢筋应放在主梁下部钢筋之上;剪力墙中水平分布钢筋宜放在外侧,并宜在墙端弯折锚固。
钢筋安装应采用定位件固定钢筋的位置,并宜采用专用定位件。定位件应具有足够的承载力、刚度、稳定性和耐久性。定位件的数量、间距和固定方式,应能保证钢筋的位置偏差符合国家现行有关标准的规定。混凝土框架梁、柱保护层内,不宜采用金属定位件。
钢筋安装应采取防止钢筋受模板、模具内表面的脱模剂污染的措施。