一、基本要求 1、打压专项验收前其现场室内管道应已施工完成,施工单位已完成自检,外观检查合格,各项保证资料齐全,现场已水通; 2、管道打压专项验收由工程管理部组织,物业验房组作为实施主体,项目监理单位及承包商配合进行; 3、在管道系统最低处安装压力表,压力表应为经校准合格产品,精度不得低于0.01MPa; 4、加压宜用手动泵,宜设置在压力表附近,升压时间不少于10分钟至规定试验压力; 5、热熔或电熔连接的管道,水压试验时间应在连接完成24小时后进行;
一、基本要求
1、打压专项验收前其现场室内管道应已施工完成,施工单位已完成自检,外观检查合格,各项保证资料齐全,现场已水通;
2、管道打压专项验收由工程管理部组织,物业验房组作为实施主体,项目监理单位及承包商配合进行;
3、在管道系统最低处安装压力表,压力表应为经校准合格产品,精度不得低于0.01MPa;
4、加压宜用手动泵,宜设置在压力表附近,升压时间不少于10分钟至规定试验压力;
5、热熔或电熔连接的管道,水压试验时间应在连接完成24小时后进行;
6、打压试验之前,管道应固定,接头尽量明露;
7、实行分户验收,每户冷水管和热水管分别进行打压试验,若要进行冷热水串打则打压参数标准应取两者中较高要求者作为评判标准;
8、各项目在打压验收时需保证至少一次按此标准进行验收;对于后期因其他施工可能造成管道破损的,若需检测,仅需按打压压力0.8MPa打压15分钟,压力降在0.05MPa以内作为是否有管道被损力的依据。
二、技术管理要求
1、室内冷水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;
检验方法:塑料给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,同时逐个接头、内丝接头,堵头等各连接处不得渗漏。
2、室内热水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时各种材质给水管道系统试验压力均为工作压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa;
检验方法:塑料给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,同时逐个检查接头、内丝接头,堵头等各连接处不得渗漏。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除