新建10kV变电所,进户电缆可以在墙上做隔离开关吗
河图
河图 Lv.7
2005年02月18日 11:51:01
只看楼主

现设计一10kV变电所,建设单位人为地提高用电的可靠性(用电负荷等级为三级),采用两路电源,单台630kVA变压器。虽然觉得别扭,但也没什么不可以的。问题是,他们提出进户高压电缆在墙上做隔离开关,而不设隔离柜。目的是为了节约成本和空间。而我看到的一些10kV变电所的图纸,都设有隔离柜,没有在墙上设隔离开关。我想知道,这种做法可不可以,规范在这方面有无规定?

2005年02月18日 12:10:21
2楼
可以这样做,这个是比较老的做法。省钱,但是不够安全,还是用开关柜好。
回复
河图
2005年02月19日 14:21:51
3楼
谢谢sleeper兄的回复,我记下了。
回复
delinl
2005年02月19日 15:07:50
4楼
本人以前工作的地方,所有高压进线全把隔离作在墙上。(有八个10KV高压站,两个35KV高压站)
其实这样作很直观,只要做好防护,也很安全。便于维护和保养及巡视。
不过也不一定省钱,一个英国进口10KV隔离开关就过两万多。
回复
nbtianan
2005年02月19日 16:07:10
5楼
嘿嘿嘿!省钱,用FN3,最老的开关,价格不过3000元/台,现在还有不少电务工程公司在用!不明白?来邮询洽:nbtianan@126.com
回复
dfj991334
2005年02月19日 16:36:17
6楼
可以用。现在的工程需要的是时间和进度等问题,建设单位需要的简单的维护,可以更换,不需要太多的人员和技术,但是这样的安全肯定不行了。
回复

相关推荐

APP内打开