一、一般情况下,箍筋的最大间距和最小直径,应按表6.3.9采用;抗震等级箍筋最大间距(采用最小值) (mm)箍筋最小直径 一(6d,100)10,二(8d,100)8, 三 (8d,150)8,四(8d,150)6。 二、三级框架柱中,截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径可采用φ6;二级框架的框架直径不小于φ10时,最大间距可采用150mm; 三、框支柱的净高与截面高度之比不大于4的柱,箍筋间距不应大于100mm。
一、一般情况下,箍筋的最大间距和最小直径,应按表6.3.9采用;抗震等级箍筋最大间距(采用最小值)
(mm)箍筋最小直径 一(6d,100)10,二(8d,100)8, 三 (8d,150)8,四(8d,150)6。
二、三级框架柱中,截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径可采用φ6;二级框架的框架直径不小于φ10时,最大间距可采用150mm;
三、框支柱的净高与截面高度之比不大于4的柱,箍筋间距不应大于100mm。
相关资料推荐:
框架柱箍筋加密区计算表
框架柱箍筋加密区最小体积配箍率
知识点:柱加密区箍筋