本人新手,想问下,防火分区面积等于排烟分区的总面积吗? 另外,脑袋瓜子乱了,怎么也想不明白,图比例是1:125CAD图里填充面积*1.25*1.25是不是实际面积??? 谢谢朋友啦。
本人新手,想问下,防火分区面积等于排烟分区的总面积吗? 另外,脑袋瓜子乱了,怎么也想不明白,图比例是1:125
CAD图里填充面积*1.25*1.25是不是实际面积??? 谢谢朋友啦。
blackeye
2008年03月28日 11:43:02
2楼
1)防火分区是建筑专业划定的,防烟分区是在防火分区的范围内由暖通专业画的,这个主次关系要搞清楚。从防烟分区反算出防火分区面积不是一个可靠的做法,保险的做法是去查建筑的图纸。
2)建筑图原则上按实际尺寸绘制,跟图纸打印比例无关。所以cad里面查出来面积是多少就是多少,用不着再乘比例系数。
回复
lengtingting
2008年03月30日 13:36:21
3楼
对,因为我们是按照建筑防火分区来进一步分防烟分区的,一个防火分区可以有多个防烟分区,多个防烟分区的总面积肯定与划分出这几个防烟分区的防火分区面积一致。
回复
相关推荐
共板法兰可以用于防排烟风管吗?
通风排烟
2024-04-22 17:31:04
车库排烟通风井设置设计指引
通风排烟
2024-04-16 11:33:42
楼梯间顶部设置固定窗未设置常闭应急排烟窗属违规
通风排烟
2024-04-10 17:21:47
长度大于20m走道采用门分隔为多段长度小于20m而不设置排烟设施属违规
通风排烟
2024-04-07 10:38:35
排烟防火阀和排烟阀区别
通风排烟
2024-04-03 11:43:02
250m的超高层综合办公楼的防排烟系统设计案例分析
通风排烟
2024-03-29 17:14:25
防排烟风管真的可以使用土建风道吗?
通风排烟
2024-03-27 10:35:05
浅析排烟系统设计(规范争议部分研讨)
通风排烟
2024-03-27 09:22:58
电动排烟窗和自动排烟窗的区别,一看就懂!
通风排烟
2024-03-22 11:48:00
消防排烟风机施工常见问题及解决对策
通风排烟
2024-03-19 23:31:05
22CJ87-3+采光、通风、排烟天窗(三)
钢结构工程
2024-03-15 16:02:26
天正暖通T20 V9.0防排烟计算工具显示不全
天正暖通
2024-03-04 19:31:03
防排烟风管消防验收及包覆材料耐火检验要求
通风排烟
2024-02-22 22:02:48
防排烟系统的设置!表格+文字汇总!
通风排烟
2024-02-20 14:25:42
排烟末端风管及风口能否按照防烟分区面积×60m3h/㎡排烟量来设计?
专家热线
2024-02-08 10:06:47
防排烟风管消防验收由包覆材料耐火检验报告就万事大吉?验收人员有拒绝的理由!
通风排烟
2024-02-04 14:31:20
防排烟系统施工质量通病及整改示例
通风排烟
2024-01-31 09:53:52
所有排烟防火阀都要“联锁”关闭排烟风机吗?
通风排烟
2024-01-30 10:17:00
22K311-5 防排烟系统设备及部件选用与安装
暖通资料库
2024-01-30 08:04:14
建设单位选用防排烟风管的注意事项
通风排烟
2024-01-23 15:50:43
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开