消防水池什么时候考虑市政的补水
bill2008321
2005年02月18日 09:40:40
只看楼主

请教各位前辈:计算消防水池什么时候考虑消防市政的补水量?谢谢!!!

请教各位前辈:计算消防水池什么时候考虑消防市政的补水量?谢谢!!!
wx8001
2005年02月18日 09:45:45
2楼
怎么什么时候啊?考虑市政补水 可以缩小水池的体积!节省成本 !!!!!当然要考虑 啊!!!
回复
waterzhy
2005年02月18日 09:52:44
3楼
在保证有双路供水的情况下,经当地消防部门同意后,可考虑消防市政的补水量
回复
kenzo_n
2005年02月18日 09:55:13
4楼
在能保证以下条件时可以考虑市政补水:
1、室外管网为环状管网和两路进水
2、消防水池是两路进水
3、有完整的计算书。其实在计算消防水量的时候,水量都是套规范估算的,不精确,能在不精确的数值上斤斤计较么?
回复
bill2008321
2005年02月18日 10:01:31
5楼
谢谢各位赐教!!!
回复
伯大哥
2005年02月18日 10:01:36
6楼
在能保证以下条件时可以考虑市政补水:
1、室外管网为环状管网和两路进水
2、消防水池是两路进水
3、有完整的计算书。其实在计算消防水量的时候,水量都是套规范估算的,不精确,能在不精确的数值上斤斤计较么?

同意以上看法。
回复
lhz-lyxg
2005年03月11日 23:24:08
7楼
按规范,有两路供水可以考虑补水,可各地消防部门执行的又不一样,真不知按规范,还是按消防支队的想法做.
回复