教室长X宽: 8.3X7.5M要求照度300LX 照明功率密度值控制在10W/平方米以内使用三基色双管荧光灯(光通量6700)应该怎样布 才合适?谢谢!
教室长X宽: 8.3X7.5M
要求照度300LX 照明功率密度值控制在10W/平方米以内
使用三基色双管荧光灯(光通量6700)
应该怎样布 才合适?
谢谢!
2楼
简单计算了一下 用6盏 双管荧光灯即可满足290LX左右照度。
但 灯之间距离 纵向距离3M左右 横向2.3M左右 是否太远?
回复
3楼
没有灯具配光、没有利用系数表——怎么算到这么精确的290Lx??
回复
4楼
黑板在哪里?黑板灯呢〉
回复
5楼
回复
6楼
谢谢。大概算的。 用天正电气
回复
7楼
惭愧,并没有进行详细的建模计算。本人处于学习阶段,只是根据别人图纸及别人经验进行设计的。使用天正7.5照度计算工具进行照度计算。确实对工程中具体所用荧光灯具不熟悉,利用系数选了一个居中值0.6 维护系数0.75 计算出需7盏
荧光灯链吊 2.8M 工作面0.8M 使用三基色双管荧光灯(单管3350LX)
感谢高手老师指教。
在此同时想问:
如何选型、设计,才能做到科学、完美? 教室照明需要配照型灯具,哪里能查到相关灯型资料?谢谢!
回复
8楼
支持一下楼主发的好东东。
回复