100立方的冷却塔,30/35和32/37的工况,哪个冷却塔冷却效果好? 如果我按主机32/37选型选了100立方的冷却塔32/37,换算成30/35的冷却塔要选多大立方的,怎么计算?湿球温度按27. 求各位大佬解答,谢谢。
100立方的冷却塔,30/35和32/37的工况,哪个冷却塔冷却效果好?
如果我按主机32/37选型选了100立方的冷却塔32/37,换算成30/35的冷却塔要选多大立方的,怎么计算?湿球温度按27.
求各位大佬解答,谢谢。
按夏季标准工况进出水温度32℃/37℃和湿球温度28℃制造的冷却塔在冬季使用时,假设冷却塔进出水温差与流量不变,冬季水分子的运动动能及扩散能力降低,水的蒸发量减少,冬季相对湿度大于夏季,蒸发的快慢决定于空气相对湿度:湿度大时蒸发慢,湿度小时蒸发快,冷却塔的冷却能力急剧下降,即在相同的冷却水供回水温差与流量条件下,冷却塔在冬季比夏季更难于散热。若要获得与夏季相同的换热量和水温降,必须加大冷却塔出水温度与室外湿球温度的差值,靠显热交换获得冷却量。
为什么冬季冷却塔的冷却能力下降,冷却塔在冬季比夏季更难于散热?按道理如果冷却水进出水温维持在32/37,冬季气温低,冷却塔不是更容易把水温降下来吗? 求各位大神指教。