1、洞口工程 1.1洞口边仰坡施工要求 (1)洞口施工宜避开雨季,开挖前应做好边仰坡外及洞口的排水,截水处理。开挖线外 5~8 米按图纸设计设置天沟,施工前首先施做好天沟。为减少对自然植被破坏,尽量遵循零开挖进洞原则。 (2)洞口开挖应减少围岩扰动,严禁大爆破。
(1)洞口施工宜避开雨季,开挖前应做好边仰坡外及洞口的排水,截水处理。开挖线外 5~8 米按图纸设计设置天沟,施工前首先施做好天沟。为减少对自然植被破坏,尽量遵循零开挖进洞原则。
(1)明洞衬砌采用暗洞衬砌台车施工,封端采用定型钢模,明洞衬砌安排在暗洞衬砌浇筑1~2个施工段后适时及早完成。在明洞衬砌完成及时安排洞门施工。
(2)墙背回填应两侧对称进行,底部应铺填0.5-1m厚碎石并夯实,然后向上回填。石质地层墙背与岩壁孔隙不大,可采用墙身同等级混凝土回填。回填分层厚度不大于0.3m,两侧回填高差不得大于0.5m,削竹式洞门夯填超过洞顶1m以上后可用大型机械回填。
(1)按照设计要求施作超前水平钻探、加深炮孔钻探、地质雷达探测等地质预报工作。
(2)超前水平孔,宜每30~50m循环一次。断层破碎地层每循环钻3~5个孔。连续预报时,前后两循环钻孔应重叠5-8m。
(3)地震反射波法、超声波反射法,需连续预报时,前后两侧重叠长度应大于5m。
(4)红外探测每次预报有效探测距离宜为10m,连续预报时,前后两次重叠长度应大于5m。
(1)混凝土套拱作为管棚的导向墙,在明暗交界处施作。导向管固定在套拱钢架上,长度2m,宜按图纸角度向上调整1~2°,防止管棚施作时下倾。
(1)超前小导管按拱顶外轮廓中心高程和支距进行布孔放样,并以红油漆作为标记控制小导管的间距。采用风水钻进行钻孔,钻孔直径大于钢管直径20mm以上,小导管插入钻孔后外露一定长度,以便连接注浆管路,并用锚固剂将导管周围孔隙封堵密实。小导管的打设根据设计图纸施做,搭接长度根据设计确定。
适用于Ⅲ、Ⅳ级围岩中小跨度隧道,V级围岩中小跨度隧道采用了有效预加固措施也可采用。
隧道断面较高、单层台阶断面尺寸较大时可采用三台阶法,台阶长度宜为隧道洞跨的1~1.5倍。
一般用于Ⅳ、Ⅴ级围岩隧道。核心土面积不得小于整个断面面积的50%,每循环开挖长度宜为0.5~1m。上台阶预留核心土长度宜为3~5m,中台阶长度宜控制在2~3m,且左右侧错开2~3m,仰拱与下台阶距离宜控制在15~25m。
一般用于两车道洞口段土质和类土质、含水量大、承载力低的围岩;三车道浅埋段的V、VI级围岩。
一般用于两车道洞口段土质和类土质、含水量大、承载力低的围岩;三车道浅埋段的V、VI级围岩;浅埋大跨度隧道及地表下沉量要求严格而围岩条件很差的段落。
一般用三车道浅埋段的V、VI级围岩;浅埋大跨度隧道及地表下沉量要求严格而围岩条件很差的段落。