必考点疏散宽度考点大全
wx_18605069
2022年07月18日 10:24:45
只看楼主

1. 百人宽度指标计算公式 百人宽度指标指的是每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度,单位为 m/百人。 计算公式: 百人宽度指标=单股人流宽度*100/(疏散时间*每分钟每股人流通过人数) 单股人流通行能力: 平、坡地面为43人/min  阶梯地面为37人/min 单股人流宽度:


1. 百人宽度指标计算公式

百人宽度指标指的是每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度,单位为 m/百人。

计算公式:

百人宽度指标=单股人流宽度*100/(疏散时间*每分钟每股人流通过人数)

单股人流通行能力:

平、坡地面为43人/min

 阶梯地面为37人/min

单股人流宽度: 0.55-0.60m


2. 厂房每一层的百人宽度指标都相等

厂房的百人宽度指标只与建筑的总层数有关,而与该建筑的第几层无关。 换句话说一座厂房每一层的百人宽度指标都相等。


3. 建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按5.5.21规定值的30%确定,适用于 建筑整体为建材商店、家具和灯饰展示

对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按5.5.21规定值的30%确定。建规说的是“建材商店、家具和灯饰展示”建筑,强调的是建筑整体而不是商店建筑中的某个区域,但当一座商店建筑内设置有多种商业用途时,考虑到不同用途区域可能会随经营状况或经营者的变化而变化,尽管部分区域可能用于家具、建材经销等类似用途,但人员密度仍需要按照该建筑的主要商业用途来确定,不能再按上述方法折减。


4. 人员密度: 单位为人/ ㎡

录像厅的疏散人数按1.0 人/ ㎡计算,其他歌舞娱乐放映游艺场所在地上、地下均按0.5 人/ ㎡。

百人疏散净宽度: 单位为m/百人

地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所按每100人不小于1.00m计算确定。 地上人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所按表5.5.21-1确定。 (除剧、影、礼、体外)

歌舞娱乐放映游艺场所中的录像厅的疏散人数,不论地上地下均应根据厅、室的建筑面积按1.0 人/ ㎡计算。 其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,不论地上地下,应根据厅、室的建筑面积按0.5 人/ ㎡计算。 注意此处说的为人员密度,单位为人/ ㎡。

对于歌舞娱乐放映游艺场所,在计算疏散人数时,可以不计算该场所内疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积,而可以只根据该场所内具有娱乐功能的各厅、室的建筑面积确定,内部服务和管理人员的数量可根据核定人数确定。 如果在考试中给出了该场所服务人员的具体人数,要算到需要疏散的人数中。


5. 住宅部分和非住宅部分的安全疏散可根据 各自的建筑高度 分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行。

5.4.10-3 对于住宅与非住宅合用的建筑(不包括商业服务网点),安全疏散、防火分区、室内消火栓配置,可根据各自高度分别按住宅和公共建筑执行。 比如: 某建筑耐火等级一级,每层1000㎡,1-3层为丹尼斯超市,3-12层为住宅,问超市三层至二层疏散楼梯的最小宽度是多少?


解题过程:

1、确定疏散人数。

2、正确选取百人净宽度指标。

超市三层至二层疏散楼梯主要供三层超市人员疏散,与其他层无关(住宅部分有单独的疏散楼梯),三层的面积*人员密度=疏散人数。 超市的面积<3000㎡,人员密度取上限0.54人/㎡。 1000*0.54=540人。

它的百人宽度指标按3层的超市取0.75m/百人,还是按该建筑总层数12层取1.0m/百人。 根据规范“可根据各自的建筑高度分别按住宅和公共建筑执行”,所以按超市的层数取0.75m/百人。 三层至二层疏散楼梯的最小宽度: 540*0.75/100=4.05m。


6. 首层外门的总净宽度应按 该建筑疏散人数最多一层的人数计算 确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。

2019版教材P99页“首层外门的总宽度应按该层及以上人数最多的一层人数计算确定,不供楼上人员疏散的外门,可按本层人数计算确定。 ”说法不严谨,只考虑地上部分是不全面的。 首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层计算确定。 要将地上、地下每一层需要疏散的人数都计算出来,找出最大值来确定首层的外门宽度。


免费打赏
给水小小白
2022年07月18日 13:20:42
2楼

不错的学习方法,有助备考。感谢楼主的分享!

回复

相关推荐