第一部分 楼梯常见问题汇总 问题一: 楼梯碰头 楼梯平台或梯段净高“小于”国家规范“梯段净高≥2.2米、平台净高≥2.0米”的规定。
问题一: 楼梯碰头
楼梯平台或梯段净高“小于”国家规范“梯段净高≥2.2米、平台净高≥2.0米”的规定。
问题二: 楼梯梁设在入户门上部,感观较差碰头
如下五种情况,应仔细复核结构楼梯梁高;必要时,取消楼梯梁采取厚板设计。
1、当层高为2.8米、首层为从楼梯平台下进入楼内时
2、当层高为4.8~5.0米,需设四段楼梯时
3、首层下地下室户内楼梯
4、复式户内楼梯
提醒注意:对于本户内的楼梯,只要是我们提供的,也需执行“2.0m、2.2m”的强条规定。
5、当入户门处休息平台净宽度在1.2~1.35米之间时,此处楼梯梁应取消,要求结构为厚板设计。
车库综述:
“东海岸,广州蓝山、第五园、万科城”等几个项目均有设地下或架空车库,在审图过程中发现,地下车库设计是出现问题较多的部位,且更改量较大。
主要问题:
车库设计不合理(车道宽度、车位尺寸、转弯半径、入口、车库排水)、层高设置不当、坡道计算失误、车库结构楼面及顶板与梁设计失误。
这些问题往往是在施工图出图后才发现,且有的项目基础已施工,返工量和更改难度均较大,所造成的无效成本数额也巨大,因此,有必要对此类问题进行系统总结,明确一些基本要求与设计原则,避免日后类似问题的重复发生。
1、问题描述:主车道宽度设置不合理,尺寸偏大,人为增加车库面积,个别项目双车道宽度宽达8米,单车道宽达5米;而国家规范双车道仅为5.5米、单车道为3米;由于车道宽度过宽,导致每个停车位面积高达60平米;一般情况下,地下车库每个停车位面积为27~35平米,设人防地下车库也仅为为40平米/每车位。
2、产生原因:对国家规范有关各类车道宽度的规定不熟悉或理解不够。
3、经验数据:(1) 车道 (2)坡道宽度
1、问题描述:标准停车位尺寸偏小,不能满足国家规范规定。
2、产生原因:对国家规范关于各种停车位尺寸以及、车与墙柱墙及车间距的具体要求不熟知。
3、 基础数据应熟知:
(1)垂直停车
(2)水平停车水平停车位:2400*6000
(3)柱间最小净距
(4)车库出入口间距
1、问题描述: 能设一个单车道出口设成双车道出口, 或能设两个“单车道”出口设成两个“双车道”出入口,人为增加车库面积。
2、产生原因:对国家规范有关各类车道宽度的规定不熟悉或理解不够。
3、具体规定:
1、问题描述:误将国家规定的汽车的最小转弯半径6米,理解为是车道的最小内径,导致车道的内径过大,相应的增加车库面积。
2、最小转弯半径? 汽车最小转弯半径是指:汽车回转时汽车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径。
3、经验数据:汽车环行道的最小内径:3.9~4.2米
1、问题描述:地下车库,以及地下水位较高的开敞式集中停车库未考虑个别项目,由室外进入室内的坡道起始点和结束端,未设排水明沟。
2、产生原因:一是有的项目地下车库底层层高未考虑250(最薄处)~350厚的滤水层的厚度,导致地下室层高不够不能设滤水层及排水明沟。二是,对明沟设置原则,不是很明确,从而遗漏。
3、经验数据:在进行集中车库设计时,明沟的设置应遵循如下原则:
1、问题描述:车库层高主要有两类问题:“层高不够”以及“层高过高”
问题一: 层高不够
产生原因: 有的项目地下车库底层应设滤水层,但确定底层层高时,未考虑底板上部250(最薄处)~350厚的滤水层的厚度,导致地下室不能设滤水层及排水明沟,存在防水隐患。
问题二:层高过高,产生原因:
a、片面的认为车库净高2.2米,是指最不利空间的净高。 其实在设计中,主要能保证“车道处、以及大部分的停车位处”的净高为2.2米即可。
b、设备高度计算不精确,当车库设有“喷淋、通风及电桥架等设备管线”时,管线高度计算时不够精确;或者“风道、喷淋”等设备布置没有尽量避开主车道;或者设备管线交叉点也未避让主车道,导致车库高度人为增高,造成不必要的浪费。
c、对常用设备配置要求不清楚(喷淋、风道)。
d、当车库与变配电间或水池等设备用房同层设计时,未采取设备用房处局部降板,而是一同按照设备房的高度来设置同层层高。
2、确定层高基本原则
2.1要搞清楚,如何计算层高
2.2六个不得不知的规范。
2 . 3两个不得不知的经验数据
2.4一个不得不知的方法
千万注意:结构底板要减掉垫层厚度250~350
2.5还有不得不知的三大基本原则:
第一:正确底板合理的选用地下室底板的构造做法,根据实际构造来计算车库层高。
共六类车库底板
第二:在确定层高时,精确计算设备管线预留高度以及结构梁高。 并且要求设计院做好管线综合,注意遵循如下原则:
1)应尽量使“主风道” 靠近车道边侧设置。
2)风道宽度尽量控制在1.2米以内,使风道下面不设喷淋(注:国家规范规定,宽度≥1.2米的风道下应设喷淋)。
3)电桥架、设备管线尽量与风道平行设置、不设在风道下方。
4)各类管线交叉点不要设在主车道处第三、当车库与变配电间或水池等设备用房同层设计时,应采取“设备用房局部降板”,而车库层高按常规设计。
3、经验数据:
1、问题描述:阳台问题,也是审图过程中发现问题较多的部位,主要问题是一些基本的设计原则,未在方案阶段与设计院明确,导致后期变更量较大。如: 各种阳台到底降板是多少? 阳台返边到底尺寸是多少?如何达到立面方案平直的效果?
2、经验数据:
2.1.阳台返边,一般情况均为楼地面标高上返100。
2.2阳台降板的基本设计原则:
原来:生活阳台与厨房均结构对结构降100,然后厨房再回填20。
2.3阳台栏杆及可踏面
露台施工常见问题:
1、问题描述:在审图过程中发现,“厨房、卫生间”这两个老生常谈非常非常“基本”的设计模块仍为设计问题“多发”部位。
主要问题:
第一大类:设计问题户型方案对于厨房、卫生间平面设计的一些基本要求不甚明确或理解不够,使平面设计不合理,导致后期设计变更(有的项目,由于厨房或卫生间的调整,导致整个户型均需调整;调整量较大)。
第二大类: 建筑与结构矛盾主要体现在结构梁板与建筑之间的矛盾。
2、典型问题分析及解决措施或设计要求:
设在生活阳台上的洗衣机位,由于旁边有雨水管,以及有阳台返边,导致洗衣机位净宽不够(详下图)。
1、问题描述:空调类问题,同样是几个项目普遍存在的设计问题。 主要反映出设计人员未将“设计任务书的相关设计要求”落实到施工图中。
2、典型问题:分析及解决措施或设计要求:
问题描述:
1、空调板处有雨水管,净空不够。
2、复式住宅,起居厅空调板仍按普通空调机位预留,不能按装3匹空调。
问题描述: 空调位设在凹槽内时,未错位,对吹,易死机。空调冷媒洞高度设计错误。 具体要求详附注。