书接上篇文章。 现行规范中有两个计算耗热量的公式: ①宿舍(居室内设卫生间)、住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房(不含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)、办公楼等建筑全日集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算: Qh——设计小时耗热量(KJ/h); m ——用水计算单位数(人数或床位数); qr——热水用水定额【L/(人*d)或L/(床*d)】;
书接上篇文章。
现行规范中有两个计算耗热量的公式:
①宿舍(居室内设卫生间)、住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房(不含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)、办公楼等建筑全日集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算:
Qh——设计小时耗热量(KJ/h);
m ——用水计算单位数(人数或床位数);
qr——热水用水定额【L/(人*d)或L/(床*d)】;
tr——热水温度(℃),tr=60℃;
C——水的比热【KJ/(kg*℃】,C=4.187KJ/(kg*℃);
t 1——冷水温度(℃);
ρr——热水密度(kg/L);
T——每日使用时间(h);
Cr——热水供应系统的热损失系数,Cr=1.10~1.15;
K——小时变化系数;
②定时集中热水供应系统,工业企业生活间、公共浴室、宿舍(设公用盥洗卫生间)、剧院化妆间、体育场(馆)运动员休息室等建筑的全日集中热水供应系统及局部热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算:
Qh——设计小时耗热量(KJ/h);
qh——卫生器具热水的小时用水定额(L/h);
tr1——使用温度(℃);
n0——同类型卫生器具数;
bg——同类型卫生器具的同时使用百分数。住宅、旅馆、医院、疗养院病房、卫生间的浴盆或淋浴器可按70%~100%计,其他器具不计,但定时连续供水时间应大于或等于2h;工业企业生活间、公共浴室。宿舍(设公用盥洗卫生间)、剧院、体育场(管)等的浴室内的淋浴器和洗脸盆均按表3.7.8-1的上限取值;住宅一户设有多个卫生间时,可按一个卫生间计算。
这两个公式在我们平常的设计过程中一般认为第一个公式是全日集中热水系统耗热量计算公式,公式二是定时集中供水耗热量计算公式。那么对于别墅或者酒店热水系统设计耗热量来说一般是按照全日集中热水系统设计耗热量来计算的,那么我们延续上一篇文章的问题:对于设置了浴缸的别墅或者设置浴缸的酒店或者温泉酒店,设计耗热量公式应该按照哪个公式选取呢?
我们举两个简单的例子:
案例一:某别墅设置集中热水系统,别墅内共有5个卫生间,其中两个卫生间设置了浴缸,计算别墅热水系统的设计小时耗热量;
案例二:某酒店共有10间客房,共有20个床位,每间客房设有一个浴缸,计算此酒店集中热水系统的设计小时耗热量;
根据以上两个案例,我们先按照全日集中热水系统设计小时耗热量公式计算,详见下表:
热水用水定额我们分别按照各自的最大定额,时变化系数按照中间值考虑,我们得到结果设计小时热水量分别为68.75L与400L,换算成45℃的热水分别为103.13L与600L,按照我们上篇文章浴缸单次用水量来计算的话,设计小时耗热量均不满足浴缸一次用水需求。下表为浴缸一次用水需求。
我们尝试用定时集中热水系统设计小时耗热量计算公式计算上述同样建筑,定额我们按照下限最值,同时使用百分数分别为0.85与0.7,结果显示45℃设计小时热水量分别为354.17L与1458.33L,按照浴缸单次250L平均用水量,分别能满足1.4次与5.8从以上两个公式中可以对比得出,对于设置有浴缸的建筑按照全日集中热水设计小时耗热量公式并不能满足使用需求,如果按照定时集中热水供水系统计算设计小时耗热量是能够满足实际使用需求的,小伙伴一定要记住了。次浴缸使用需求。详见下表。
那有的小伙伴可能就会有疑问了,如果我将储热水罐做大一些,设计小时耗热量作为设计小时供热量来考虑是否可行呢?我们再来看一下设计小时供热量计算公式。
我们可以看到“设计小时供热量=设计小时耗热量—储热水总热量”,总和其实还是设计小时耗热量。系统的设计小时耗热量计算有误时,是系统性缺失后续一系列的计算都将没有意义。
下边呢,我们继续给大家细分这两个公式到底什么情况下该用哪个公式,欢迎大家一起讨论,也欢迎大家加入“善水为盟”,我是周工。