一、防爆电动机型号类型 概念:所谓防爆电机,就是指对其采取一些防爆措施,以确保在爆炸危险场所中可安全使用的电机。 防爆电机根据其达到防爆要求的基本原理不同可分为下面三种类型或它们的复合型: 1、隔爆型, B型 在电机内部发生爆炸时,不引起外部爆炸性混合物爆炸的电机。电机外壳有足够的机械强度(高标号铸铁,钢板为机壳),使之能承受爆炸压力和外力冲击而不损坏;组成整个隔爆外壳的全部缝隙,如:端盖止口等处须符合隔爆接合面的结构参数(间隙及长度);接线盒、进线装置等提出要求;控制外壳表面的温度,使其不能达到危险温度。
一、防爆电动机型号类型
概念:所谓防爆电机,就是指对其采取一些防爆措施,以确保在爆炸危险场所中可安全使用的电机。
防爆电机根据其达到防爆要求的基本原理不同可分为下面三种类型或它们的复合型:
1、隔爆型, B型
在电机内部发生爆炸时,不引起外部爆炸性混合物爆炸的电机。电机外壳有足够的机械强度(高标号铸铁,钢板为机壳),使之能承受爆炸压力和外力冲击而不损坏;组成整个隔爆外壳的全部缝隙,如:端盖止口等处须符合隔爆接合面的结构参数(间隙及长度);接线盒、进线装置等提出要求;控制外壳表面的温度,使其不能达到危险温度。
2、增安型,A型
电机密封性要好,采用IP55的防护等级要求;电磁设计要考虑降低温升;控制转子堵转时达到危险温度的时间,并配有自控电气装置;提高绕组绝缘的匝间、对地及相间试验电压;提高导体连接的可靠性;控制定、转子最小单边间隙。总之从结构和电气方面防止意外火花、电弧或危险温度的产生,从而提高运行的安全程度。
3、正压型,P型
向壳体内通入正压新鲜空气或充入惰性气体(如:氮气)以阻止外部爆炸混合物进入电机内部的防爆电机。
使用范围:隔爆型和正压型适用于所有爆炸危险场所,我国隔爆型电机(B型)使用得较多。增安型电机制造成本和价格要比隔爆型低,仅适用于2区场所。
二、爆炸性气体环境电机分类
1、按照爆炸场所分类
爆炸场所分类 |
0区 |
1区 |
2区 |
爆炸性气体环境出现的频率和持续时间 |
爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所 |
在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所 |
正常运行时,不可能出现爆炸气体环境,或是偶然出现,并且仅是短时间存在的场所 |
2、按照爆炸气体类型
爆炸气体环境 电气设备分类 |
Ⅰ类 煤矿用电气设备 |
Ⅱ类 除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备 |
||
ⅡA |
ⅡB |
ⅡC |
||
适用气体环境 |
甲烷 |
甲苯、甲醇、乙醇、柴油等一百多种 |
乙烯、煤气等近30种 |
氢、乙炔、二硫化碳等 |
3、按照爆炸气体自然温度分类
温度组别 |
最高表面温度℃ |
介质类型 |
T1 |
450 |
甲苯、二甲苯 |
T2 |
300 |
乙苯 等 |
T3 |
200 |
柴油 等 |
T4 |
135 |
二甲醚 等 |
T5 |
100 |
二硫化碳等 |
T6 |
85 |
亚硝酸乙酯 等 |
三、防爆型电机防爆标志
1、隔爆型三相异步电动机防爆标志举例:
ExDI 煤矿用隔爆型电机
ExD IIBT4 工厂用IIBod T4组 如:四氟乙烯场所
2、增安型三相异步电动机防爆标志举例:
ExE IIT3 适用于工厂中引燃温度为T3组可燃性气体场所
四、防爆电机的三证要求
防爆电动机出厂时性能须符合技术条件标准要求外,还必须取得国家有关门部颁发的三证,电机铭牌要标明三证号,即:
1、防爆合格证书
2、防爆电机生产许可证号
3、安全认证MA号。
电机铭牌的右上角及出线盒盖上要有红色的EX标记。