门刚柱下基础短柱截面尺寸取小了,只比钢柱底板尺寸一边多30mm,现场短柱钢筋已下料绑扎完,如果这样做可以吗
第一:砼短柱尺寸应满足锚栓到砼构件边缘的构造要求(根据砼结构构造手册为3d且不小于45mm)。第二:砼短柱尺寸大于钢柱底板。
如果满足以上两条,砼短柱尺寸满足要求。
shibei1984:砼结构构造手册为3d且不小于45mm,一般不都是4d且不小于150mm,d小于20时可以是100mm
相关推荐