门刚柱下基础短柱截面尺寸比钢柱底板尺寸一边多30mm,可以吗
shibei1984
shibei1984 Lv.6
2022年07月04日 17:29:48
来自于地基基础
只看楼主

门刚柱下基础短柱截面尺寸取小了,只比钢柱底板尺寸一边多30mm,现场短柱钢筋已下料绑扎完,如果这样做可以吗

门刚柱下基础短柱截面尺寸取小了,只比钢柱底板尺寸一边多30mm,现场短柱钢筋已下料绑扎完,如果这样做可以吗

免费打赏
湘江民工
2022年07月05日 10:00:02
2楼

第一:砼短柱尺寸应满足锚栓到砼构件边缘的构造要求(根据砼结构构造手册为3d且不小于45mm)。第二:砼短柱尺寸大于钢柱底板。

如果满足以上两条,砼短柱尺寸满足要求。

shibei1984:砼结构构造手册为3d且不小于45mm,一般不都是4d且不小于150mm,d小于20时可以是100mm

回复

相关推荐

APP内打开