新风与排风问题!
youhun009
youhun009 Lv.2
2008年03月26日 16:18:11
来自于中央空调
只看楼主

1.在设计净化厂房时,先通过换气次数把排风量算出来,是不是新风量就按照排风量除以90%就可以了呢?2.在设计普通住宅及办公室,按每人30立方/小时的风量算出所需的新风量,需要排风吗?3.在设计商场,餐厅等人多的场所时,新风和回风应怎样设计?

1.在设计净化厂房时,先通过换气次数把排风量算出来,是不是新风量就按照排风量除以90%就可以了呢?
2.在设计普通住宅及办公室,按每人30立方/小时的风量算出所需的新风量,需要排风吗?
3.在设计商场,餐厅等人多的场所时,新风和回风应怎样设计?
不莱梅的迪奥
2008年03月26日 20:35:26
2楼
老兄你这问题也问得太大了,找本书认真看看不就得了?
回复
wjhruyi
2008年03月27日 08:53:56
3楼
1、换气次数=(风速×进风口面积)×3600/房间体积
风速:m/s 进风口面积:平方米 房间体积:立方米
换气次数:次/小时(用风速仪测得具体数值),是以新风为参照的(没回风的话);
2、办公室要看面积是不是很大,单靠门窗渗透排风能不能满足要求,住宅一般不要排风。不过两者卫生间
一般单独考虑(要维持一定的负压);
3、大空间的餐厅新风一般是上送,回风集中回,但回风口的数量也不应太少。
回复
youhun009
2008年03月27日 11:02:59
4楼
在详细点
回复
dinglintj
2013年07月08日 23:30:30
5楼
来学习的~~~~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐