怎样从风机、风速、集气罩、外部环境等方面提要求以提高废气收集效率?
yqreljig
yqreljig Lv.2
2022年06月22日 14:35:51
来自于大气治理
只看楼主

环境部大气司和环规院 联合编著的 挥发性有机物治理实用手册(第二版)-已解锁  指 导 如下: 1. 风机 风机参数选择如下:①风机风量取值为系统设计风量的 1.1~1.2 倍, 末端治理设备或系统漏风率大时取上限值,漏风率小时取下限值。②风机 全压取值为系统设计阻力的 1.2 倍,系统阻力按照系统最不利点(管道最远点、末端治理设备最大阻力工况)进行计算。

环境部大气司和环规院 联合编著的 挥发性有机物治理实用手册(第二版)-已解锁  如下:

1. 风机

风机参数选择如下:①风机风量取值为系统设计风量的 1.1~1.2 倍, 末端治理设备或系统漏风率大时取上限值,漏风率小时取下限值。②风机 全压取值为系统设计阻力的 1.2 倍,系统阻力按照系统最不利点(管道最远点、末端治理设备最大阻力工况)进行计算。
风机选型时应结合VOCs 处理系统的输送介质特点。常用的特殊类型包括防爆风机、防腐风机和耐高温风机等,分别适用于输送有爆炸危险性、有腐蚀性或潮湿气体以及高温的VOCs废气。一般地,按照通用的风机命名方式,风机常用用途代码含义:防腐型风机铭牌标识为 F(如 F4- 79);防爆型风机铭牌标识为 B(如 B4-79)。
实际工程中,风机铭牌标识的风量不一定是实际运行的风量,风量或监测风量应该以计算风量为准。监测风量取用时应该判断监测的可信度,包括监测口位置、工况或标况的转换等。系统风量的确定需根据各个排风罩的形式、与 VOCs 散发源的距离等确定每个排风点的风量,再由每个排风点的风量叠加,得到系统总风量。废气收集的管路系统宜设置用于调节风量平衡的调试阀门。局部排风的支管路与全室排风的百叶风口不宜在同一管路进行汇集(图 3-17),可避免万向吸风罩等阻力较大的局部排风点 位出现排风风量不足现象。


2. 提高控制风速

提高断面风速、罩口风速或系统排风量,可以提高 VOCs 的收集效率,断面风速、罩口风速可取上限,但不宜超过上限值。风速增加太多, 会造成更多物料随着排风损失,增加环境负荷;排风量增加直接增大了排风系统的规模,也对末端治理设备提出了更大处理能力的要求,不能在有效收集的同时做到经济性。 

3. 优化排风罩

排风罩对 VOCs 的收集效率排序为:密闭罩、半密闭罩、接受罩、外部排风罩。整体通风由于涉及职业卫生和安全要求,不在此排序中。结合实际工程现状,最适合采用半密闭罩。在收集设计中,应尽可能将各种复杂情况转化成半密闭罩。

对于外部排风罩,使用软帘、软罩、挡板,使排风罩延长无限接近 VOCs 散发源,可提高废气收集效果。使用塑料材质的软帘、软罩应选择阻燃防静电型。其中,软帘如图 3-20 所示。

灵活结合设备的开启形式设置风量可调的排风罩。例如,对于加料过程不连续的分散缸、搅拌罐,打开翻盖时,需要较大的风量;关闭翻盖时,仅需要较小的风量即可维持微负压。采用风量可调的末端收集方式, 在末端风管上设置风阀,风阀与翻盖连锁,打开翻盖时,风量自动调节变 大,关闭翻盖时,风量自动调节变小。分散缸风景可调的吸风口如图 3-21 所示。

4. 防止气流干扰

排风罩的设置应避免气流干扰,易产生干扰气流的因素有风扇、外 窗、外门、频繁开启的内门等。上述因素产生的干扰气流其流速往往远大于控制点风速,易将 VOCs 吹离排风罩控制范围。为防止干扰气流影响,整体通风宜设置缓冲区,采用双层门 + 门斗的 形式(图 3-22)。

免费打赏
yj蓝天
2022年06月23日 07:29:47
2楼

对于外部排风罩,使用软帘、软罩、挡板,使排风罩延长无限接近 VOCs 散发源,可提高废气收集效果。使用塑料材质的软帘、软罩应选择阻燃防静电型

回复
123厚德载物
2022年06月27日 14:54:05
3楼

学习了解了,写得很详细!

回复
小杨子同学
2022年07月05日 16:30:29
4楼

学习了,感谢楼主分享

回复

相关推荐