环境部大气司和环规院 联合编著的 挥发性有机物治理实用手册(第二版)-已解锁 指 导 如下: 1. 风机 风机参数选择如下:①风机风量取值为系统设计风量的 1.1~1.2 倍, 末端治理设备或系统漏风率大时取上限值,漏风率小时取下限值。②风机 全压取值为系统设计阻力的 1.2 倍,系统阻力按照系统最不利点(管道最远点、末端治理设备最大阻力工况)进行计算。
1. 风机
2. 提高控制风速
提高断面风速、罩口风速或系统排风量,可以提高 VOCs 的收集效率,断面风速、罩口风速可取上限,但不宜超过上限值。风速增加太多, 会造成更多物料随着排风损失,增加环境负荷;排风量增加直接增大了排风系统的规模,也对末端治理设备提出了更大处理能力的要求,不能在有效收集的同时做到经济性。
3. 优化排风罩
排风罩对 VOCs 的收集效率排序为:密闭罩、半密闭罩、接受罩、外部排风罩。整体通风由于涉及职业卫生和安全要求,不在此排序中。结合实际工程现状,最适合采用半密闭罩。在收集设计中,应尽可能将各种复杂情况转化成半密闭罩。
对于外部排风罩,使用软帘、软罩、挡板,使排风罩延长无限接近 VOCs 散发源,可提高废气收集效果。使用塑料材质的软帘、软罩应选择阻燃防静电型。其中,软帘如图 3-20 所示。
灵活结合设备的开启形式设置风量可调的排风罩。例如,对于加料过程不连续的分散缸、搅拌罐,打开翻盖时,需要较大的风量;关闭翻盖时,仅需要较小的风量即可维持微负压。采用风量可调的末端收集方式, 在末端风管上设置风阀,风阀与翻盖连锁,打开翻盖时,风量自动调节变 大,关闭翻盖时,风量自动调节变小。分散缸风景可调的吸风口如图 3-21 所示。
4. 防止气流干扰
排风罩的设置应避免气流干扰,易产生干扰气流的因素有风扇、外 窗、外门、频繁开启的内门等。上述因素产生的干扰气流其流速往往远大于控制点风速,易将 VOCs 吹离排风罩控制范围。为防止干扰气流影响,整体通风宜设置缓冲区,采用双层门 + 门斗的 形式(图 3-22)。