增加箍筋直径?不是强条了!
无敌欢喜哥
2022年06月17日 13:47:14
来自于新政新规
只看楼主

【前言】 本文为土木君根据黄小坤总工在构力科技组织的“PKPM结构软件新版本发布会暨通用规范执行应用答疑会”中的演讲报告,整理的学习笔记,学习能力有限,若有错漏,敬请大家指正。 【箍筋直径取值】

【前言】

本文为土木君根据黄小坤总工在构力科技组织的“PKPM结构软件新版本发布会暨通用规范执行应用答疑会”中的演讲报告,整理的学习笔记,学习能力有限,若有错漏,敬请大家指正。



【箍筋直径取值】

5年版] GB 50010-2010》(以下简称《砼规》)第11.3.6条规定,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。《砼规》第11.4.12条规定,对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,最小配筋百分率应增加0.1。而《混凝土结构通用规范 GB 55008-2021》(以下简称《通规》)未提到此二条,是不用加大了吗?

    箍筋首先应满足《通规》4.4.1 条规定,混凝土结构构件应根据受力状况分别进行正截面、斜截面、扭曲截面、受冲切和局部受压承载力计算。《通规》第4.4.8条、4.4.9条相关规定是最低要求,所述问题是否增大不强制。经过专家研讨后,觉得这两条强制要求,用处不大。

敬于才华
2022年06月19日 11:29:42
2楼

混凝土结构构件应根据受力状况分别进行正截面、斜截面、扭曲截面、受冲切和局部受压承载力计算。

回复

相关推荐

APP内打开