1、标准现行版为GB50084-2017 2、喷头的几种形式:直立型、下垂型、边墙型、吊顶型。 吊顶型类似下垂型,实际安装方式主要是三种,直立型、下垂型、边墙型。直立型与下垂型的区别是喷头底板或顶板为花洒还是实板锯齿边形状。 三种喷头的喷洒曲线: 3、按照流量及特性分类的几种喷头 K=80的玻璃球喷头或易熔合金喷头、K=80家用快速响应玻璃球喷头
1、标准现行版为GB50084-2017
2、喷头的几种形式:直立型、下垂型、边墙型、吊顶型。
吊顶型类似下垂型,实际安装方式主要是三种,直立型、下垂型、边墙型。直立型与下垂型的区别是喷头底板或顶板为花洒还是实板锯齿边形状。
三种喷头的喷洒曲线:
3、按照流量及特性分类的几种喷头
K=80的玻璃球喷头或易熔合金喷头、K=80家用快速响应玻璃球喷头
K=115玻璃球喷头或扩大覆盖面积玻璃球喷头
K=80 115隐蔽性喷头
K=202 早期抑制快速响应玻璃球喷头或易熔合金喷头
K=242早期抑制快速响应易熔合金喷头
K=363早期抑制快速响应易熔合金喷头
K=202、242、363仓库型特殊应用玻璃球喷头或易熔合金喷头
K=161、202非仓库型特殊应用玻璃球喷头
K=57、80玻璃墙用下垂边墙型玻璃球喷头
K=80、115开式喷头
K=80、115干式下垂型玻璃球喷头(标准响应型、特殊响应型、快速响应型)
DN15~20水幕喷头、DN25雨淋喷头
4、喷头布置主要任务和目标
第一满足喷淋强度和作用面积内的均匀喷洒,第二避开障碍物,第三保证正常开启,防止邻近喷头喷洒干扰而打不开的现象。
5、喷淋强度
一、民用建筑和厂房(高度不大于8m)
二、民用建筑和厂房高达空间场所(8~12m~18m)。
三、各类仓库场所(I级、II级、III级,最大净空高度、最大储物高度----喷水强度和作用面积及喷水时间)
早期抑制快速响应喷头在仓库中使用(作用面积怎么确定?同上表格数据)
6、喷头选用,空间及场所是主要依据。对民用建筑有不大于8m档、8~12m档、12~18m档,
对厂房有不大于8m档、8~12m档,对仓库有不大于9m、12m、13.5m三档。
7、喷头布置
1)直立型、下垂型喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm
2)直立型、下垂型喷头溅水盘与梁板等障碍物底面的距离为25~100mm
3)直立型、下垂型喷头布置在梁板间时溅水盘与顶板的距离最大为550mm,且应根据如下图标控制间距。