曝气池的进水设计     初沉池的来水通过DN1000mm 的管道送入厌氧—缺氧—好氧曝气池首端的进水渠道,管道内的水流速度为0.84m/s。在进水渠道中污水从曝气池进水口流入厌氧段,进水渠道宽1.0m,渠道内水深为1.0m,则渠道内最大水流速度 式中:v1——渠内最大水流速度(m/s );             b1——进水渠道宽度(m);


曝气池的进水设计    


初沉池的来水通过DN1000mm 的管道送入厌氧—缺氧—好氧曝气池首端的进水渠道,管道内的水流速度为0.84m/s。在进水渠道中污水从曝气池进水口流入厌氧段,进水渠道宽1.0m,渠道内水深为1.0m,则渠道内最大水流速度


式中:v1——渠内最大水流速度(m/s );


            b1——进水渠道宽度(m);


            h1——进水渠道有效水深(m)。


设计中取b1=1.0m,h1=1.0m


V1=0.66/(2×1.0×1.0)=0.33m/s


反应池采用潜孔进水,孔口面积


F=Qs/Nv2


式中:F——每座反应池所需孔口面积(m2);


          v2——孔口流速(m/ s ),一般采用0.2~1.5 m/ s 。


设计中取v2=0.4 m/s


F=0.66/2×0.4=0.66m2


设每个孔口尺寸为0.5m×0.5m,则孔口数


N=F/f


式中:n——每座曝气池所需孔口数(个);


         f——每个孔口的面积( m2 )。


n=0.66/0.5×0.5=2.64


           取n=3


孔口布置图如下图图所示:

曝气池出水设计


厌氧—缺氧—好氧池的出水采用矩形薄壁堰,跌落出水,堰上水头



式中:H——堰上水头(m);


Q——每座反应池出水量(m3/s),指污水最大流量( 0.579m/s);与回流污泥量、回流量之和(0.717×160% m3/s);


            m——流量系数,一般采用0.4~0.5;


            b——堰宽(m);与反应池宽度相等。


设计中取m=0.4,b=5.0m



设计中取为0.19m。


厌氧—缺氧—好氧池的最大出水流量为(0.66+0.66/1.368×160%)=1.43m3/s,出水管管径采用DN1500mm,送往二沉池,管道内的流速为0.81m/s。

免费打赏
迷ren风
2022年06月27日 17:28:03
2楼

写得很详细,谢谢楼主分享!

回复
最酷迈克
2022年06月28日 11:04:45
3楼

楼主写很好,感谢分享!