泵房安装
zhangwenhui0621
2008年03月26日 10:09:38
来自于工地图片
只看楼主

小区生活泵房安装的图片,按规范偏心大小头应该是管顶平接,这个是不是做错了啊?

小区生活泵房安装的图片,按规范偏心大小头应该是管顶平接,这个是不是做错了啊?

1206497982629.jpg

免费打赏
oksoft
2010年04月06日 14:06:51
32楼
学习了。
回复
lcc88.happy
2010年04月08日 11:32:39
33楼
路过,顶一下!
回复
xueshuaizheng
2010年04月16日 17:38:13
34楼
感谢,顶一下,楼主辛苦了!
回复
xuzhxx
2010年04月18日 17:35:15
35楼
在工地的应该见怪不怪.不用同心的,或者不是管顶接,是因为装不下去啦.也只能这样处理了,总不能拆了重新装吧...也看不出这个一定是出水管啊,好象有的泵也不一定要装止回,是为了减轻突然停泵时的水击,消防法规有没有规定就不知道了,弹簧垫片是没有装
回复
haiyan9928
2010年04月19日 19:35:54
36楼
楼主辛苦了.
回复
bgqcs
2010年04月20日 08:56:08
37楼
泵的吸入口处的偏心大小头方向错了,应该保持上平,不应该是下平,这样容易集气形成气囊,影响流量,如果要改工作俩不小,进口管子的高度要提高
回复
海上生明月214
2010年04月20日 10:30:29
38楼

防止产生气囊效应!
回复
yongjiu009
2010年04月20日 11:34:02
39楼
图中的偏心异径大小头上下装反了.若为水泵出水口,使用同心异径大小头既可