泵房安装
zhangwenhui0621
2008年03月26日 10:09:38
来自于工地图片
只看楼主

小区生活泵房安装的图片,按规范偏心大小头应该是管顶平接,这个是不是做错了啊?

小区生活泵房安装的图片,按规范偏心大小头应该是管顶平接,这个是不是做错了啊?

1206497982629.jpg

免费打赏
zhcs01
2010年04月28日 17:42:35
42楼
水泵进水口大小头用偏心的,但上顶平齐。这里反了
回复
li105902482
2010年04月29日 08:38:43
43楼
看不懂!!!!!!
回复
mc225
2010年04月29日 17:12:33
44楼

学习了!
回复
lzp689
2010年05月02日 19:07:31
45楼
嗯。。学习了
回复
persimmon
2010年05月05日 17:07:02
46楼
若为灌水启动,偏心大小头可以这么安装,若为上吸式安装,此方法是错误的。
回复
yongjiu009
2010年05月07日 14:00:26
47楼
偏心异径管好像是装反了,另外,螺栓的长度有点长,方向不一致!
回复
nova_zyj
2010年05月07日 17:38:50
48楼
是出水管应该不影响哦,进水管的哈按规范应该是上平下斜三
回复
xuzhxx
2010年05月08日 14:28:17
49楼

出口用上顶平的变径管
回复
mahongri
2010年05月11日 09:19:40
50楼
止回阀呢?怎么没安装,
无法理解
回复
mahongri
2010年05月11日 09:22:11
51楼
必须加止回阀