小区生活泵房安装的图片,按规范偏心大小头应该是管顶平接,这个是不是做错了啊?
小区生活泵房安装的图片,按规范偏心大小头应该是管顶平接,这个是不是做错了啊?
22楼
施工单位也太晕了!现在这些工程质量!真是可怕!
回复
23楼
泵的进口端大小头可以顶平,也可以底平。注意取决于取水源端与泵进口端得高低,如果取水源端高于泵进口端,也可以采用底平,以上根据《工业泵选用手册》,但对于其排气问题我就不知如何解释了,还得讨教高手
回复
24楼
装返了
回复
25楼
个人认为那个可能是出水口,一个是左上角的闸阀位于泵站口上方,那依然有集气的可能,另外那个黑色的双法兰短接是不是叫软连接,好像一般在泵的出口才发现过。
回复
26楼
怎么好像没有看到止回阀啊,是没装还什么原因?
回复
27楼
通不过验收啊啊
回复
28楼
学习了,谢谢:kiss:
回复
29楼
来学习的!!!
回复
30楼
没有装止回阀 大小头没有错个人意见
:victory: :victory: :victory:
回复
31楼
1.缺过滤
2.闸阀最好要有开启标示
3.偏心错误
4.三通应该管顶平齐连接
5.支架管道防腐
6.卡箍应用刚性
回复