泵房安装
zhangwenhui0621
2008年03月26日 10:09:38
来自于工地图片
只看楼主

小区生活泵房安装的图片,按规范偏心大小头应该是管顶平接,这个是不是做错了啊?

小区生活泵房安装的图片,按规范偏心大小头应该是管顶平接,这个是不是做错了啊?

1206497982629.jpg

免费打赏
wangji810214
2009年10月16日 20:13:42
22楼
施工单位也太晕了!现在这些工程质量!真是可怕!
回复
srenpeng
2009年10月21日 08:58:45
23楼
泵的进口端大小头可以顶平,也可以底平。注意取决于取水源端与泵进口端得高低,如果取水源端高于泵进口端,也可以采用底平,以上根据《工业泵选用手册》,但对于其排气问题我就不知如何解释了,还得讨教高手
回复
jing20135
2010年01月04日 13:51:12
24楼
装返了
回复
l1135
2010年01月07日 09:44:41
25楼
个人认为那个可能是出水口,一个是左上角的闸阀位于泵站口上方,那依然有集气的可能,另外那个黑色的双法兰短接是不是叫软连接,好像一般在泵的出口才发现过。
回复
doufee
2010年01月12日 17:23:38
26楼
怎么好像没有看到止回阀啊,是没装还什么原因?
回复
lybyw
2010年01月15日 10:09:51
27楼
通不过验收啊啊
回复
kswmh
2010年01月15日 11:47:14
28楼
学习了,谢谢:kiss:
回复
qsyul
2010年04月05日 16:09:36
29楼
来学习的!!!
回复
gyl17845
2010年04月05日 20:59:06
30楼
没有装止回阀 大小头没有错个人意见
:victory: :victory: :victory:
回复
zousn
2010年04月06日 12:39:06
31楼
1.缺过滤
2.闸阀最好要有开启标示
3.偏心错误
4.三通应该管顶平齐连接
5.支架管道防腐
6.卡箍应用刚性
回复

相关推荐