小区生活泵房安装的图片,按规范偏心大小头应该是管顶平接,这个是不是做错了啊?
小区生活泵房安装的图片,按规范偏心大小头应该是管顶平接,这个是不是做错了啊?
12楼
:Q 应该是管顶平齐,图中的偏心异径大小头上下装反了.若为水泵出水口,使用同心异径大小头既可
回复
13楼
好像是水泵出水口啊,图不全面
[
本帖最后由 qingquan2004 于 2008-6-27 08:49 编辑 ]
回复
14楼
应该是管顶平齐,图中的偏心异径大小头上下装反了.若为水泵出水口,使用同心异径大小头既可.
个人意见,仅供参考
回复
15楼
学习了
谢谢各位的 指导
也谢谢楼主 提出的问题
回复
16楼
:lol 完全不会看呀,顶一个....
回复
17楼
螺栓垫片都没有,有振动的地方要加唐璜垫圈的啊
回复
18楼
问题太多了。不合格,这也行:lol
回复
19楼
泵前用偏心大小头且管顶相平 泵后用同心大小头
回复
20楼
应该是管顶平齐,图中的偏心异径大小头上下装反了
回复
21楼
应该是管顶平齐,图中的偏心异径大小头上下装反了,会导致集气!!
回复