泵房安装
zhangwenhui0621
2008年03月26日 10:09:38
来自于工地图片
只看楼主

小区生活泵房安装的图片,按规范偏心大小头应该是管顶平接,这个是不是做错了啊?

小区生活泵房安装的图片,按规范偏心大小头应该是管顶平接,这个是不是做错了啊?

1206497982629.jpg

免费打赏
lugangsijia_9
2008年03月26日 22:24:37
2楼
应该是管顶平齐,图中的偏心异径大小头上下装反了.若为水泵出水口,使用同心异径大小头既可.

个人意见,仅供参考
回复
zzwxf1986
2008年04月24日 10:41:40
3楼
学习了
回复
zzwxf1986
2008年04月24日 10:41:53
4楼
学习了
回复
lxl_1118
2008年04月25日 11:52:24
5楼
水泵进水口大小头用偏心的,但一定要上平。
回复
zhangbaoh6312
2008年05月07日 14:02:57
6楼
阀门螺栓安装不合格,应露两扣,那个单位安装的,看规范了吗?增加成本,管理利润是一点一点积累起来的。
回复
tt123456com
2008年05月07日 17:58:38
7楼
回复
kandyone
2008年05月08日 11:11:23
8楼


正确
回复
jonmmsec
2008年06月21日 16:12:29
9楼
止回阀呢?怎么没安装?
回复
muyang2099
2008年06月23日 11:52:58
10楼
在这企图中闸阀当止回阀用吗?在工程施工中是否可以这样做。很值得怀疑是不是少了还是没安装。
回复
stavit1984
2008年06月24日 12:50:26
11楼
不知道这样的施工单位还有人请啊 强悍
回复

相关推荐

APP内打开