镀锌钢板风管能否满足0.5小时耐火极限?住建答疑:不满足
痴情的砖头
2022年06月15日 10:35:19
来自于通风排烟
只看楼主

来源:机电人脉、山东省住建厅 如有侵权,请联系删除 山东省住建厅5月23日发布了《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(疑难解析)》,对山东省内消防设计验收的一些问题做了解答,有一定参考价值。 其中暖通章节问到:防排烟系统中不附加防火包裹的镀锌钢板排烟、补风风管是否可认为满足 0.5 小时耐火极限要求? 答:对于送风管道、排烟管道的整体耐火极限的判定应按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428 的测试方法,当

来源:机电人脉、山东省住建厅

如有侵权,请联系删除


山东省住建厅5月23日发布了《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(疑难解析)》,对山东省内消防设计验收的一些问题做了解答,有一定参考价值。


其中暖通章节问到:防排烟系统中不附加防火包裹的镀锌钢板排烟、补风风管是否可认为满足 0.5 小时耐火极限要求?


答:对于送风管道、排烟管道的整体耐火极限的判定应按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428 的测试方法,当 耐火完整性 耐火隔热性 同时符合规范要求时为合格。通常, 镀锌钢板的耐火极限难以达到防排烟管道耐火极限的要求。


以下《技术指南》暖通行业内容,发布于山东省住建厅官网

(官网全文链接:

http://zjt.shandong.gov.cn/art/2022/5/24/art_103756_10307779.html?xxgkhide=1