一、施工准备 1、开箱检查 开箱检查应有业主专工、生产厂家、设备保管单位、监理和施工单位电气专业人员参加。 2、准备8根Φ50长1.5m左右钢管作滚杠。 3、土建交接验收 检查土建已具备安装条件并办理交接签证。 二、变压器安装 1、变压器吊装运输 变压器应用吊车卸车,并用叉车转运至配电室。 2、变压器就位 用滚杠将变压器移动至安装位置附近,用撬棍移动变压器至准确安装坐标位置。
一、施工准备
1、开箱检查
开箱检查应有业主专工、生产厂家、设备保管单位、监理和施工单位电气专业人员参加。
2、准备8根Φ50长1.5m左右钢管作滚杠。
3、土建交接验收
检查土建已具备安装条件并办理交接签证。
二、变压器安装
1、变压器吊装运输
变压器应用吊车卸车,并用叉车转运至配电室。
2、变压器就位
用滚杠将变压器移动至安装位置附近,用撬棍移动变压器至准确安装坐标位置。
3、将变压器底座与基础槽钢固定。
4、把温控器安装固定好,并连好与变压器间连线。
5、检查安装变压器冷却风机。
6、检查连接变压器接地。
三、母线安装
1、检查厂家供货母线规格、数量符合图纸设计要求。
2、连接母线
3、用扁钢将变压器中性点接地。
四、检查验收
1、变压器本体检查。
变压器检查应通知业主、监理及工程部质检人员,并及时办理签证。
2、检查变压器通风情况良好,风机转向正确。
3、检查分接片在相应的分接位置。
4、用兆欧表检查绝缘电阻。
五、变压器运行
1、变压器运行前检查
2、变压器运行