福建泉州井山220kV变电站主变增容工程,本期更换安装二台主变压器,主变型号为SSZ11-180000/220,由江苏华鹏电力变压器公司生产,为220kV油浸式电力变压器。主变冷却方式:ONAN,分接开关为有载调压开关。额定容量:180000/180000/90000kVA;额定电压:(220±8×1.25%)/115/10.5kV;阻抗电压:ud1-2=14%,ud1-3=24%,ud2-3=9%;绕组连接:高压侧Y、中压侧Y、低压侧Δ;绕组接线组别:YN,yn0,d11。

一、变压器安装前——准备工作
(一)施工人员准备
施工人员各专业工种必须具备技术等级合格证方可上岗, 辅助工在上岗前需进行针对性的技术安全培训。
(二)施工现场布置
包括变压器油过滤及真空处理设施、附件和吊车;施工前应逐项检查现场临时施工用电、现场临时施工道路是否畅通,施工作业场地是否完备, 安全措施是否完善。
(三)作业环境条件
施工图纸经专业会审无变更,作业指导书已编制并审批,开工手续己办。土建施工的主变基础及预埋件符合施工及设计要求。中性点设备支架、混凝土杆安装结束。地下主接地网络安装结束。土建预埋铁件均已施工完毕,并满足设计要求。现场道路通畅,变压器周围有足够场地并已平整, 回填土压实,满足起重机械的需要。施工用电源、水源安全可靠。变压器安装所需的工具和材料已准备齐全。起吊设备、吊具及装卸地点地基,必须能承受设备的起吊重量。变压器附件已到齐。
(四)工机具配置
吊车、汽车,吊装机具(包括专用吊具),专用工具和专用材料(产品附带),抽真空和滤油设备等是否按施工组织设计中计划的机械设备按型号、数量进场,进场机械设备性能完好并满足施工要求。


二、变压器安装中—— 注意事项
(一)安装注意事项
跟踪检查变压器本体油应取样进行简化分析、色谱分析,变压器油电气强度、微水、tanδ等参数必须满足产品技术要求和合同技术要求。均应有试验记录并取样进行简化分析,变压器油。跟踪到场变压器桶装或灌装变压器油取样。检查注入变压器的油标准。旁站变压器施加电压。跟踪变压器安装前检查和试验。跟踪变压器附件安装。检查或旁站变压器内部检查和接线。变压器抽真空处理和真空注油。跟踪热油循环。检查电缆排列与二次接线。现场检查和旁站试验。
(二)安装工艺
工艺流程:设备点检查,设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并做好记录。按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。
(三)作业过程中的控制点的设置和质量通病及预防
(1)、运输防铁芯移位
1.厂家运输过程中要有冲击纪录仪,并全程测量纪录,到现场后连同运输纪录一起移交接收单位;
2.变压器到场后要检查记录情况,确认无误后方可卸车;
3. 现场卸车、运输、就位全过程要有人监护,起落动停要平稳,运输要缓慢;
4.吊罩检查时要检查铁芯及线圈的位移情况。
(2)、有载调压装置调整试验
1吊罩检查前要对原始位置作标记,按说明书的步骤拆卸;
2吊罩检查时要检查有载调压装置的动静部分及连接导线;
3回装完毕要按说明书手动调整连接杆,确保位置内外一致且动静触头接触完好;
4.变压器安装完毕后要通过试验确认各位置正确。
(3)、变压器防进水受潮措施
1.变压器保管期间氮气压力监视正常;
2.控制吊罩时间;
3.变压器安装完毕后要做整体密封试验;
4.整体密封试验后变压器油枕及高压套管顶部不允许再拆卸。
(4)、变压器防铁芯多点接地措施
1.吊罩检查时要按规定作铁芯接地检查,检查铁芯的压紧情况;
2.回装时要防止其他物体落入内部(特别是注意螺栓平垫等);
3.变压器安装完毕后要重新检查铁芯的接地情况;
4.保证变压器铁芯接地点数为1点接地。


三、变压器安装后—— 交接实验
(一)试验前的补充注油
到达现场的填充或补充变压器油基本指标达到:电气强度≥40kV/2.5mm;微水≤20μ/L;tan δ≥ 40.5%(90℃)。
(二)变压器中气体试验
油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定: 电压等级在66kV及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》(GB/T7252)进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H,与烃类气体含量(μ/L)任一项不宜超过下列数值:总烃:20,H2:l0,C2H2:0。
变压器油中的微量水分含量,对电压等级为11OkV的,不应大于20mg/L;220kV的,不应大于15mg/L;330~500kV的, 不应大于10mg/L。油中含气量的测量,应符合下述规定: 电压等级为330~500kV的变压器,按照规定时间静置后取样测量油中的含气量,其值不应大于1% (体积分数)。
(三)测量绕组连同套管的直流电阻
测量应在各分接头的所有位置上进行;1600kVA及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%。

变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;不同温度下电阻值按照式1换算:
R2=R1(T+t2)/(T+t1)
式中:R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值;T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。
(四)有载调压切换装置试验
变压器带电前应进行有载调压切换装置切换过程试验, 检查切换开关切换触头的全部动作顺序,测量过渡电阻阻值和切换时间。测得的过渡电阻阻值、三相同步偏差、切换时间的数值、正反向切换时间偏差均符合制造厂技术要求。



四、质量标准
电力变压器及其附件的试验调整和器身检查结果,必须符合施工规范规定。变压器与线路连接应符合下列规定:①连接紧密,连接螺栓的锁紧装置齐全,瓷套管不受外力。②零线沿器身向下接至接地装置的线段,固定牢靠。③器身各附件间的连接的导线有保护管,保护管、接线盒固定牢靠,盒盖齐全。④引向变压器的母线及其支架、电线保护管和接零线等均应便于拆卸,不妨碍变压检修时移动。各连接用的螺栓螺纹漏出螺母2~3扣,保护管颜色一致,支架防腐完整。⑤变压器及其附件外壳和其它非带电金属部件均应接地,并符合有关要求。


五、安全及保证措施
1、工作人员实行定岗定位;
2、工作人员所带工具进行登记编号,防止杂物留在变压器中;
3、对变压器吊罩时,拆下的配件进行登记,组装时不会遗忘;
4、严格控制起吊速度,确保器身安全;
5、器身检查后,必须用合格变压器油对变压器底部进行冲洗,清理底部杂物;
6、变压器注油,经滤油机滤油后向其输入;
7、做好各种记录。


六、结语
泉州井山220kV变电站主变压器的安装。现场施工总体处于能控、在控状态。安装过程中认真负责好每个细节,严格按照本文论述的要点,把关好每个步骤,顺利完成安装任务。为泉州工农业生产、人民生活水平的提高在供电方面贡献自己的一份力量。