本篇文章关于 嵌条施工中的质量通病防治 。 将从以下 9点 进行展开: 1、石材嵌铜条发绿 2、嵌条两侧木饰面缝隙不均匀 3、同平面45°或直拼错位、不平整 4、嵌条阴阳角位置拼接不到位 5、覆盖型嵌条不能完全覆盖木饰面端头
本篇文章关于 嵌条施工中的质量通病防治 。
将从以下 9点 进行展开:
1、石材嵌铜条发绿
2、嵌条两侧木饰面缝隙不均匀
3、同平面45°或直拼错位、不平整
4、嵌条阴阳角位置拼接不到位
5、覆盖型嵌条不能完全覆盖木饰面端头
6、嵌条直接脱落
7、嵌条现场安装破坏木饰面表层漆面
8、超长的嵌条接缝效果不够美观
9、嵌条边缘胶体外溢影响观感
原因分析
石材研磨结晶材料中含 酸性成分 与铜发生化学反应,铜条受 腐蚀 ,失去光泽。
防治措施
①石材做好防护:
镶嵌铜条 的石材,一定要做好防护。
尤其是 吸水率较高 的 大理石 ,更是需要最高级别的防护处理。
可以用优质的 渗透型防护剂或氟素防护剂 ,做多遍涂刷处理。
在 缝隙 处还应 增加遍数 。
②研磨后细心处理:
地面翻新时,如果铜条可以研磨并且已经研磨,那么磨出来的细微的 铜颗粒 ,就会滞留在缝隙两边的区域。
因此,一定要用大功率抽机沿着磨过的铜条,多抽几遍, 将水浆彻底清理干净 。
这样能够将我们看到或看不到的铜的微小颗粒 吸走 ,能够防止或减轻后续发生的复杂变化。
防治措施
①现场安装木饰面 预留嵌条宽度 ,可以采用裁切相应宽度的 密度板条 辅助控制;
②嵌条现场胶粘安装临时固定,注意两侧缝隙均匀,具备条件的可由厂家在后场固定好嵌条到现场 安装成品 ;
③木饰面选材 含水率 不得超过安装环境的 2%-3% 。
针对问题处理效果较佳△
原因分析
①金属嵌条长度 裁切尺寸 不精确;
②金属嵌条原材料存在 弯曲 ,强行安装后在内部应力作用下 起翘 ;
③木饰面 留缝不均 ,金属嵌条现场安装,过程中嵌条 人为挤压变形 ;
④木饰面受环境影响 变形挤压 嵌条,导致拼角变形。
防治措施
①如嵌条为现场安装,则裁切尺寸需精确, 需考虑切割锯片的厚度;
②安装前需检查通长金属嵌条是否已变形;
③ 木饰面留缝需比嵌条宽度略宽1mm,且缝隙宽度需顺直均匀;
④小面积现场安装嵌条可在试装后进行整体组合,拼角处在背面 电焊连接 ,整体嵌装。
原因分析
①嵌条 阴阳角45°拼角 裁切 误差大 ,不吻合;
② 拼角处 嵌条 脱胶松动 ;
③木饰面 受环境影响 伸缩变形,导致嵌条拼角变形;
④木饰面 留缝不均 ,嵌条现场安装, 人为挤压过度 导致拼角变形。
防治措施
①金属嵌条45°裁切后需 试装 ,完全吻合后再进行固定;
②安装过程中需及时把控嵌条拼角处的牢固性,拼角处作 增强粘结 处理;
③ 转角处 木饰面安装需增强确保牢固不易变形,关注木材 选材质量 及现场裁切口的 底漆封闭 情况;
④ 预留缝隙过小 不得强行安装嵌条,待重新处理后再安装。
优化后效果△
原因分析
①嵌条 翻边宽度较窄 ;
②木饰面板块安装拼接 不平整 ;
③木饰面受环境影响收缩 变形 过大导致嵌条盖不住。
防治措施
①嵌条样式及翻边设计宽度需 考虑后期木饰面收缩变形情况 ;
②木饰面板块安装留缝需借助相应厚度的卡条控制 预留缝隙 大小及平整度。
原因分析
①固定嵌条用 中性硅酮胶胶体老化 导致嵌条脱落;
②固定嵌条用中性硅酮胶采用 点粘 固定,且固定点较少;
③木质基层板 受环境温湿影响变形 导致粘结胶体与基层板脱离。
防治措施
①固定嵌条用 中性硅酮胶 质量必须符合《建筑用硅酮结构密封》相关要求,粘结强度需 ≥0.6Mpa (6kg/cm2);
②根据装饰嵌条的长度 适当增加胶体固定点 (以1m长10*10*1.5U型不锈钢嵌条为例,按5个固定点,经计算每点胶粘最小面积为1.058cm2);
③把控基层板质量,封板时做 断筋或开孔处理 释放以板材变形内应力。
优化后效果△
原因分析
①木饰面预留嵌条安装 缝隙过窄 ,现场安装人员 强制安装 导致木饰面边角受损;
②不同批次嵌条规格 误差较大 。
防治措施
①木饰面板安装预留嵌条缝隙需借助相应厚度的 卡条 控制预留缝隙大小;
②不同批次定制嵌条到场后需对规格进行 复验 ,确保现场顺利安装;
③小面积嵌条装饰面板可联合下单由具备生产能力的厂家后场制作成一体后到场 成品安装 。
原因分析
①超长嵌条 分段安装 ,连接处嵌条背面未作 点焊 连接处理,人工安装拼接存在误差;
②嵌条 连接处 受木饰面 变形挤压 影响导致拼接处错位;
③嵌条因 运输 过程中受压,端头微 变形 ,到场后直接安装导致拼接无法吻合。
防治措施
①超长嵌条分段 加固平接安装 ,连接处嵌条背面需 点焊 连接,确保表面拼接美观后整体安装;
②木饰面安装预留覆盖型嵌条安装缝隙 宽度可适当加宽 ,木饰面常规伸缩时不至于挤压嵌条;
③嵌条安装前需 试安装 ,明显变形无法拼接的禁止安装,及时校正或替换。
原因分析
①嵌条为 实心嵌条 ,木饰面板预留的 槽深较浅 ;
②安装时中性硅酮胶的 过量使用 ,按压嵌条时胶体从侧边缝隙处 外溢 ;
③后期保洁时没有做 细部清理 。
防治措施
①选用实心嵌条安装时木饰面预留 槽深可适当加深 ;
②拼接处横向嵌条脱胶起翘安装时胶体需 控制得当 ,避免局部胶体过多外溢;
③保洁时对外溢胶体需 清理 干净,同时避免用尖锐工具清理。