消防分励脱扣控制二次是否需要加入熔断器呢?没有查到这一块的规范标准,遇到有些成套厂加了有些没有加,到底需不需要,请大家解惑一下?

消防分励脱扣控制二次是否需要加入熔断器呢?没有查到这一块的规范标准,遇到有些成套厂加了有些没有加,到底需不需要,请大家解惑一下?
放水发电
2022年06月02日 07:27:17
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

回复
孤单的造梦者
2022年06月27日 16:26:23
3楼

楼上灌了一手好水。通常按照习惯或者说线路的安全考虑会加个2~4A的熔断器做以保护,但有厂家要嘛漏了,要嘛就是觉得没有必要,就没加。毕竟分励回路比较简单,元件不多。

回复
aaa8079
2022年08月03日 13:58:33
4楼

正常都加

回复
成长1998
2022年10月10日 14:44:46
5楼

至少我们是都加了的。。。。。。