vrv系统的新风如何设计
zzyislong
zzyislong Lv.2
2008年03月25日 16:42:38
来自于中央空调
只看楼主

vrv系统的新风如何设计?用全热交换器怎么做,用新风机组则么做?望各位大虾指点,我在线等!!!!另外vrv系统的管道分支设计有没有数量限制,管道长度应注意什么!

vrv系统的新风如何设计?用全热交换器怎么做,用新风机组则么做?望各位大虾指点,我在线等!!!!
另外vrv系统的管道分支设计有没有数量限制,管道长度应注意什么!
免费打赏
zhangyuanfei
2008年07月01日 15:35:29
2楼
一般都是做单独的新风系统和排风系统!如果是房间的空气质量要求不是很高,并且门窗的密封性不是很好的话做成门窗负压渗透新风也可以。不过这样空气品质不能保证和温度场不均匀。
回复
yingli429
2008年09月17日 14:23:30
3楼
各位前辈多多探讨VRV的新风引入啊,单独的新风系统好不好呢?
回复
yjianjian830928
2008年09月17日 15:20:03
4楼
可以单独用全热交换引入新风,将新风送到室内机的回风管内,然后室内机再处理,这样能够保证空气品质的均匀和温度场的均匀;如果室内机是不能接风管的,也可以将新风的出风口跟着空调的出风口一起走,这样可以最大程度的利用引进的新风。
回复
crazy_123456
2008年10月14日 15:54:43
5楼
用全热交换器处理新风这种方式特别适合有排风要求的场合,如餐饮娱乐、会议室等。将室外新风经过全热交换器与室外排风进行热湿交换后送入室内,可以大大降低新风负荷,非常节能。然而,在工程设计需要注意新风口和排风口的布置一定要合理.
回复
zhouminyu0515
2008年12月27日 13:28:48
6楼
分支方面要注意的就是主管出来第一分支器到最后一台机器的距离不要超过40米
回复
donghuhuayuan
2008年12月30日 16:27:17
7楼
在有排风要求的场合,推荐使用全热交换器,节能而且效果也不错,高档别墅用的很多,不过这样会增加房间的风口数量。现在VRV内机很多都是可以直接引进新风的,如果使用新风机组,可以将管道直接连到预留风口处~~~~
至于分支的数量,根据各外机容量的不同而不同,现在最大的可以连64台内机,具体可以参考各厂家的样本。
回复
zw69j
2010年05月12日 11:10:35
8楼
:victory: :victory:
回复