新风量计算方法 某计算机房面积S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人),若按每人所需新风量计算[取每人所需新风量q=30(m 3 /h)],则总新风量Q1=n×q=25×30=750(m 3 /h);若按房间新风换气次数计算[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m 3 /h);由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依
新风量计算方法
某计算机房面积S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人),若按每人所需新风量计算[取每人所需新风量q=30(m 3 /h)],则总新风量Q1=n×q=25×30=750(m 3 /h);若按房间新风换气次数计算[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m 3 /h);由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依 据; 结合产品型号,可选用本公司的HRV-800新风热交换产品或送/排风HSF-25-B。
注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度
应选用的新风热交换器台数 或送排风机台数 |
= |
房间体积×要求换风次数 单台全热交换器额定新风量 |
空调环境不同类型建筑新风量标准 |
|||||||
宾馆类建筑空调室 |
娱乐建筑类空调室 |
办公建筑类空调室 |
民居类建筑空调室 |
||||
房间类型 |
新风量 |
房间类型 |
新风量 |
房间类型 |
新风量 |
房间类型 |
新风量 |
宾馆客房 |
30~50 |
练功房/健身房 |
60~80 |
一般办公室 |
30 |
一般别墅公寓 |
30 |
接待室 |
30~50 |
壁球/网球 |
40 |
高级办公室 |
30~50 |
高级别墅公寓 |
50 |
餐厅/宴会厅 |
15~30 |
棋牌室/台球室 |
40~50 |
会议/接待室 |
30~50 |
商场 |
15~25 |
咖啡厅 |
20~50 |
游泳池 |
50 |
电话总机房 |
30 |
病 房 |
50 |
多功能厅 |
15~25 |
游戏机房 |
40~50 |
计算机房 |
30 |
教 室 |
11~30 |
商务中心 |
10~20 |
休闲/录像厅 |
20 |
复印机房 |
30 |
展览馆 |
20~30 |
门厅/大堂 |
10 |
按摩室 |
30 |
实验室 |
20~30 |
影剧院 |
15~25 |
美容室 |
35 |
更衣室 |
30 |
舞厅 |
30 |
||
歌厅/KTV |
30~50 |
夜总会 |
20 |
酒吧 |
17~50 |
新风换气次数参考表 |
||||||||||
房间类型 |
不吸烟 |
少量吸烟 |
大量吸烟 |
|||||||
公寓
|
商场 |
计算机房 |
体育馆 |
病房 |
公寓
|
办公室 |
餐厅 |
KTV
|
会议室 |
|
房间新风换气次数 |
0.4~0.7 |
1.6~3.9 |
1.1~2.7 |
2.5~6.3 |
0.5~1.3 |
0.5~1.0 |
1.1~2.7 |
1.3~3.1 |
1.9~4.7 |
2.1~7.8 |
排风量=房间体积×排风换气次数
送风量=房间体积×送风换气次数
有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了 开不了门
房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Ab
n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人;
Rp-每人最小新风量指标,m3/(h·人);
Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h·m2);
Ab-地板面积,m2.
每人所需新风量/[m3/(h·人)]
吸烟程度 |
房间名称 |
新风量 |
|
推荐值 |
最小值 |
||
非常多 |
交易场所 |
85 |
51 |
新闻编辑室 |
85 |
51 |
|
会议室 |
85 |
51 |
|
多 |
酒吧、酒楼 |
51 |
42.5 |
一般 |
办公室 |
25.5 |
17 |
饭店 |
25.5 |
20 |
|
少 |
商场、百货商店 |
25.5 |
17 |
无 |
剧场 |
25.5 |
17 |
医院 |
34 |
25.5 |
每平方米地板面积新风量指标/[m3/(h·m2)]
项目 |
办公室 |
饭店、百货商店 |
会议室 |
剧场、观众席 |
公寓、住宅、旅馆客房 |
走廊、入口、大厅 |
|
新风量 |
推荐值 |
5 |
10 |
15 |
25 |
3 |
3 |
最小值 |
3 |
6 |
10 |
25 |
2 |
2 |
可参考