【河北省隐患单位:中国人民财产保险股份有限公司张家口市分公司】 隐患内容: 1.未按规定设置自动喷水灭火系统; 2.火灾自动报警系统不能正常运行; 3.防火门损坏数量大于防火分区防火分隔设施数量的50%; 4.疏散指示标志损坏率大于标准规定要求设置数量的30%。 【辽宁省隐患单位:悦泰诚里小区】 隐患内容: 1.火灾自动报警系统不能正常运行,

【河北省隐患单位:中国人民财产保险股份有限公司张家口市分公司】

隐患内容:

1.未按规定设置自动喷水灭火系统;

2.火灾自动报警系统不能正常运行;

3.防火门损坏数量大于防火分区防火分隔设施数量的50%;

4.疏散指示标志损坏率大于标准规定要求设置数量的30%。


【辽宁省隐患单位:悦泰诚里小区】

隐患内容:

1.火灾自动报警系统不能正常运行,

2.消防水系统稳压设施故障,

3.消防防烟、排烟设施多处故障,不能正常联动控制等8项重大消防安全隐患问题。


【内蒙古自治区隐患单位:钰景花园】

隐患内容:

1.单位室内消火栓系统不能正常使用;

2.火灾自动报警系统停用;

3.自动喷水灭火系统故障。


【北京市隐患单位:北京京艺荷马教育科技有限公司】

隐患内容:

1.封闭楼梯间内设置的正压送风系统不能正常使用;

2.自动喷水灭火系统不能正常使用;

3.火灾自动报警系统不能正常使用;

4.消防控制室人员未按规定持证上岗。


【安徽浩天新能源科技有限公司】

隐患内容:

1.未设置自动喷水灭火系统
2.车间内仅设有消防水龙,且大部分损坏。未设置室内消火栓
3.厂房内有火灾或爆炸危险的部位未采取防火分隔等防火防爆技术措施
4.安全出口、疏散通道堵塞
5.泡沫板房私拉乱接电线
6.车间内违规住人


【山西省隐患单位:忻州职业技术学院】

隐患内容:

1.消防控制室无操作人员值班,且全院无人持有消防控制室职业技能鉴定证书;

2.消防给水系统未注水,无法对消防给水系统进行测试;

3.湿式报警阀阀门关闭,停用自动喷水灭火系统;

4.餐厅安全出口数量不足;

5.餐厅大厅入口处设卷闸;

6.学生公寓楼道内无排烟设施。


【天津经济技术开发区博润商务广场】

隐患内容:

1、部分防火门损坏;
2、消防联动控制设备故障;
3、消防水泵房消防电话故障;
4、部分室内消火栓不能正常使用;
5、喷淋系统故障;
6、机械排烟系统故障。