关于鸿业软件的bug和建议,请在此反馈。谢谢您的关爱和支持 ,鸿业软件会越做越好!
关于鸿业软件的bug和建议,请在此反馈。
谢谢您的关爱和支持 ,鸿业软件会越做越好!
22楼
问题来了
1.最不利喷头应该是1,怎么计算书中是10呢
2.麻烦版主帮我计算下,系统流量,最不利喷头压力为16m(侧喷K=115,普通K=80,16m为侧喷需要的压力)
3.计算书怎么喷头编号从下往上?
回复
23楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
24楼
追加一个问题,版主看看,为什么我标的管径,数字会翻转180度?:Q
回复
25楼
再小声的问一下,当量长度怎么和规范上的不一致?是几个当量长度相加还是怎么样?
回复
26楼
1-2-3-4-5-6:L
回复
27楼
我们尽快验证处理
回复
28楼
实在不好意思,出差才回来,今天如果不给你答复和解决,我到深圳给你赔罪,呵呵。
回复
29楼
1、计算结果路径2-1的损失比路径2-10的损失小,因此计算出来10节点的水压比1节点小,说明10节点才是最不利点
2、管网节点编号是按最长路径编号的,路径排序按水流的方向排序的,所以计算书输出的时候会出现编号大的在前面的情况
3、当量大小是按规范GB50084-2001里的当量表计算的,当量计算的原则是上游节点的当量计入下游管段中
回复
30楼
现在当量长度的计算的确还是有点小问题,我们会尽快修改的
回复
31楼
多谢,还有个问题没回答,管径标注数字翻转
回复