卧式暗装风机盘管出风口接短风管,风管截面和送风口截面相同,在吊顶上开一送风口,风机盘管需要选高静压型么?(30帕还是50帕),风管选用什么材料好?塑料风管应该也行吧?
卧式暗装风机盘管出风口接短风管,风管截面和送风口截面相同,在吊顶上开一送风口,风机盘管需要选高静压型么?(30帕还是50帕),风管选用什么材料好?塑料风管应该也行吧?
2楼
卧式暗装风机盘管出风口接短风管,风管截面和送风口截面相同,在吊顶上开一送风口,风机盘管需要选高静压型么?(30帕还是50帕),风管选用什么材料好?塑料风管应该也行吧
回复
3楼
看情况,业主要求高就加高静压型,不高就用普通的
回复
4楼
是你的风管不长就用普通的可以了。风管自己想用什么的就用什么的
回复
5楼
恩,要采用高静压型的。
回复
6楼
一般的风机盘管的静压不够,达不到风量的要求
回复
7楼
因为你没说回风口的情况,那么单就送风口而言,同样面积的散流器的阻力比格栅风口大很多。你按风量,选风口,然后看样本查风口阻力。就能看出你到底需要多大的静压。
一般如果用散流器,喉部风速3m/s的话,风口全压损失就要22Pa,那么风盘就需要差不多50帕静压了。
回复