水工混凝土五大质量通病防治办法
踏实的卤蛋
2022年05月23日 10:12:05
只看楼主

1 水工混凝土表面蜂窝麻面及气孔的防治措施         1.1 防止蜂窝麻面积及气孔的主要措施。改善施工工艺,提高模板制作安装质量;认真设计、严格控制混凝土配合比、坍落度;粗细骨料计量准确,拌和均匀;运料过程中避免混凝土泌水离析;振捣时应均匀分层振捣,防止穿层过振、移位漏振等。浇筑过程中要防止出现漏浆;对基础、柱、墙根部等特殊部位浇筑时应控制1~1.50h的间歇时间,待沉实后再浇筑上层混凝土,防止出现“烂脖子”现象和尽蜂窝麻面、气孔和孔洞等。

1 水工混凝土表面蜂窝麻面及气孔的防治措施
        1.1 防止蜂窝麻面积及气孔的主要措施。改善施工工艺,提高模板制作安装质量;认真设计、严格控制混凝土配合比、坍落度;粗细骨料计量准确,拌和均匀;运料过程中避免混凝土泌水离析;振捣时应均匀分层振捣,防止穿层过振、移位漏振等。浇筑过程中要防止出现漏浆;对基础、柱、墙根部等特殊部位浇筑时应控制1~1.50h的间歇时间,待沉实后再浇筑上层混凝土,防止出现“烂脖子”现象和尽蜂窝麻面、气孔和孔洞等。
        1.2 蜂窝麻面的补强处理。混凝土表面蜂窝麻面的处理多采用改性水泥砂浆修补,方法简便,价格便宜。施工时先将蜂窝麻面清理干净,涂一层体积比为1:2的水泥与聚合物胶乳黏结层,在其潮湿状态下立即修补聚合物改性水泥砂浆,补平即可。聚合物常用丙烯酸胶乳和丁苯胶乳等,聚合物在聚合物改性水泥砂浆中的含量为10%,水泥与砂子的比为1.25:3,一般合格的建筑用砂即可。有特殊要求混凝土修补可采用环氧砂浆抹面修补。
       1.3 表面气孔和孔洞的补强处理。对混凝土拆模后表面出现的豆状小孔、轻微少量的孔洞,多由于模板表面积留的水或空气引起,或不均匀振捣、漏浆严重所致。浇筑时主要通过调整混凝土配合比,提高混凝土的和易性;加强均匀振捣;加用减水剂、可吸收性模板、改变脱模剂等,避免气孔、孔洞产生。其补强处理一般采用改性水泥砂浆修补。

        2 水工混凝土裂缝的防治措施 
裂缝的处理一般是指宏观裂缝的补强处理,一般根据不同裂缝的成因类型和开缝宽度,采用涂抹法、贴补法、充填法、锚固法、灌浆法等。选用的材料有水泥浆、环氧浆液、丙烯酸橡胶(砂浆)、氯丁砂浆、聚硫密封膏、甲凝、聚氯乙烯胶泥、土工布、止水橡胶、紫铜片等。常见的宏观裂缝有以下几种: 
2.1塑性收缩裂缝防治修补。浇筑完成的混凝土,表面由于风吹日晒,水分迅速蒸发变干,体积缩小变形,产生不连续、多为对角线方向的较短裂缝,严重时也有可能互相连通,配有钢筋时裂缝方向会有改变。
防止塑性裂缝一定要注意加强混凝土的振捣和施工期的防风防晒,洒水养护,表面覆盖,掺加适量引气剂减少裂缝。其修补一般采用涂抹法,选用水泥浆、环氧浆液、丙烯酸橡胶、聚氯乙烯胶泥等材料涂抹封堵,处理死缝。 
2.2干缩裂缝防治修补。混凝土浇筑完成数月后,体积收缩形成龟裂状的干缩裂缝。影响因素有:骨料颗粒收缩、含水量增加收缩、水泥浆缩水收缩、减水剂、缓凝剂、过量的引气剂、湿养龄期不够等等。防治时应注意预防和处理。 
2.3温度裂缝。大体积混凝土浇筑后,水泥水化热使混凝土内部温度升高到最高峰后,受环境温度的影响, 
降温过程中混凝土产生收缩,表面产生无规则裂缝。 
防治温度裂缝,一定要严格按照施工规范和设计要求控制温度,混凝土浇筑后,要及时加强保温养护措施,避免混凝土内外温差过大产生裂缝。 
2.4超载或设计不当引起的裂缝。混凝土裂缝一般发生在拉引力区,裂缝一般平直规则。缝宽小于允许开展宽度时,一般不处理,否则要进行加固补强处理。 

 
3 水工混凝土渗漏的防治措施 
3.1混凝土渗漏的防治。加强各类水工结构和各类缝隙止水工艺设计工作;施工时严格按照施工规范控制混凝土配合比、水灰比;加强混凝土振捣养护和温控措施,增强混凝土的密实性,减少各类裂缝发生。 
3.2混凝土渗漏的修补。止水带渗漏时重新粘贴处理,裂缝渗漏参照各类裂缝处理方法处理。对混凝土不密实渗漏水的表面处理方法有两种:一是进水表面处理法,先将进水表面蜂窝麻面松动部分凿除,刷净灰土后,然后用聚合物胶乳与水泥拌成腻子,将混凝土表面填平,再用氯磺化聚乙烯涂料涂刷3~4遍即可,耐热性、耐老化性能好,且价格便宜。二是出水表面处理法,当混凝土渗漏水较多时,先预备好1:2的水泥、河砂均匀拌合物,再调制水与1:4水玻璃拌合物,将渗漏处表面清洗干净,再将拌制的两种拌合物快速拌合后,压抹于渗漏处即可。 

  4 水工混凝土冻融破坏的防治措施 
改善提高混凝土抗冻性可采取的措施:①正确选择混凝土抗冻性各项指标;②选择使用符合规定要求的原材料;③选择最佳的混凝土配合比,严格控制水灰比,选用最佳砂率,合理确定合适的含气量以满足混凝土抗冻性要求;④精心施工,提高工程综合质量;⑤加强日常运行管理维护,随时解决处理好检测运行中出现的问题,做好维护工作等。 
混凝土冻融破坏的修复,一般把冻融破坏、松动发酥的混凝土凿除,再浇以新的抗冻混凝土。通常在剥蚀深度小于5~10cm,采用掺人大于10%的丙烯酸水溶性乳液、优质引气剂,常规施工修补即可。在剥蚀深度大于10cm,修复面积较大时,掺用优质引气剂、保持适当含气量,严格控制水灰比,除旧补新,常规施工修补即可。 


 
5 水工混凝土建筑物地基变形的防治措施 
工程实践中主要采取加强工程前期地基地质勘探工作,加强工程施工期的监理工作和驻工地设代工作,加强地基地质认证工作,完善设计措施,针对不同情况采取修改加固设计、加大基础承载面积、补设井桩、地基灌浆加固、结构补强加固、换基处理、甚至返工重做。 