做地下混凝土防水工程施工时注意事项
朗凯奇刚性防水
2022年05月17日 14:20:48
只看楼主

  地下室工程渗漏水容易导致混凝土结构中的钢筋发生锈蚀,并会加快结构混凝土的碱骨料反应,从而影响到结构安全,缩短了工程的使用年限。为了避免渗漏水对结构承载能力的影响,地下室防水工程在施工时应注意哪些问题?   一、重点部位强化把关   地下室有一些常规部位容易发生渗漏水,根据施工经验总结发现,以下8处部位是防水工程的重点。   1.地下室底板。由于底板面积较大,易大面积潮湿,且无明显裂缝和明显渗水部位。

  地下室工程渗漏水容易导致混凝土结构中的钢筋发生锈蚀,并会加快结构混凝土的碱骨料反应,从而影响到结构安全,缩短了工程的使用年限。为了避免渗漏水对结构承载能力的影响,地下室防水工程在施工时应注意哪些问题?

  一、重点部位强化把关

  地下室有一些常规部位容易发生渗漏水,根据施工经验总结发现,以下8处部位是防水工程的重点。

  1.地下室底板。由于底板面积较大,易大面积潮湿,且无明显裂缝和明显渗水部位。

  2.地下室底板、外墙、顶板施工缝(冷缝)位置。

  3.后浇带。后浇带两边接口处易因开裂而导致渗水,后浇带混凝土浇筑结构较为薄弱处也容易开裂渗水。

  4.地下室底板与外墙水平接缝位置开裂渗水。

  5.电梯井、集水井内渗水。

  6.出入地下室的给排水管、强电管与墙相接位置渗水。

  7.地下室顶板天窗、通风井周边渗水。

  8.地下室外墙止水螺杆位置渗水。

  二、防水施工顺序

  防水施工质量要由内而外控制,由于墙体需要预留孔洞,以便管道穿墙,因此在这些部位更是要注意防水效果监督。

  1.地下室建筑中相连的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水混凝土,全部采用二次振捣工艺。

  2.内外墙浇筑后,注意地下室墙面水平施工缝处理。需在墙面水平施工缝加止水条,同时做好新旧混凝土的接缝处理。混凝土浇筑前24h,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润混凝土接槎面,使新旧混凝土有良好的接槎。

地下防水工程施工,防水涂料厂家,防水材料,朗凯奇防水

  3.地下室管道穿墙部位施工时,穿墙管应在浇筑混凝土前预埋套管,穿墙管与内墙角,凹凸部位距离应大于250mm,管与管的间距应大于300mm当穿墙管线较多时,可采用穿墙盒的封口钢板与墙上预埋角钢焊严,并从钢板上的预留浇筑孔注入细石混凝土。

  三、防水施工要点

  1.地下室防水,以结构自防水为主。要求商品混凝土厂家对外加剂(减水剂、缓凝剂、抗裂纤维等其他外加剂)提前28d进行试配,并进行混凝土强度等级和抗渗检测;混凝土必须达到强度设计值和抗渗等级要求。

  2.防水材料

  (1)防水涂料施工前检查基层强度是否满足要求,表面是否干净整洁,控制含水率满足规范要求。

  (2)涂刷按先垂直后水平顺序进行,注意先细部后整体处理。

  (3)重点部位可以使用柔性防水材料加强。

地下防水工程施工,防水涂料厂家,防水材料,朗凯奇防水

  3.具体施工要求

  (1)钢筋方面钢筋绑扎前必须除污除锈工作,迎水面钢筋保护层厚度应大于50mm。用混凝土垫块将钢筋垫起以保证保护层的厚度。钢筋应绑扎牢固,避免出现漏筋,绑扎时不得接触模板。

  (2)模板工程选用牢固的模板类型,注意必须拼接严密,不漏浆、不变形,外墙模板对拉螺栓采用止水螺栓,止水环与螺栓必须进行满焊处理。

  (3)混凝土工程

  ①浇筑前必须进行抗渗混凝土配制专题试验,合格后方可确定配合比。采用粗、细骨料两级配制混凝土增强抗渗能力。施工应连续不间断进行,外墙采用自防水混凝土,注意二次振捣。注意检查坍落度是否满足要求。

  ②外墙面水平施工缝设置止水条,接缝在混凝土浇筑前必须清洗干净,并湿润混凝土接槎面。

  ③混凝土采用分层浇筑,泵送混凝土每层厚度宜为500~700mm,插入式振动器分层捣实,板面用平板振动器振捣,必须采用机械提浆收面。浇筑完毕后12h内及时养护,混凝土终凝时覆盖浇水养护。夏季注意补水,冬季注意保温。

  ④必须设置与构件混凝土同条件养护的试件,待试件强度满足要求后方可拆底模。

  ⑤电梯井、集水井结构混凝土浇筑前,井外壁和垫层的外防水施工要确保不渗水,降水水位必须低于坑底垫层底标高,混凝土浇筑时确保坑内无水,振捣密实。

  ⑥地下室顶板混凝土未达到100%强度,严禁车辆通行。严禁超重汽车在地下室顶板上通行;严禁超设计荷载堆放钢材、周转材料、建筑材料等。



免费打赏

相关推荐

APP内打开