后浇带模板应该怎么做?GB50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》只有短短的15个字: 4.2.3 后浇带处的模板及支架应独立设置。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察。 怎么样才算是独立设置呢? 后浇带样板 后浇带样板分为两个部分,一半是支模样板,另一半是混凝土浇筑完成,支后浇部分的模板,后浇带支撑独立设置。
后浇带模板应该怎么做?GB50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》只有短短的15个字:
4.2.3 后浇带处的模板及支架应独立设置。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察。
怎么样才算是独立设置呢?
后浇带样板
后浇带样板分为两个部分,一半是支模样板,另一半是混凝土浇筑完成,支后浇部分的模板,后浇带支撑独立设置。
具体的做法是这样的:
样板区长度:4747mm;宽度:2800mm
图示按不同的颜色区分:灰色为梁板模板,可以先拆,黄色为后浇带模板,是一个独立的支撑体系,桔红色是后支部分,在后浇带清理剔凿完成后支设,以下是详细做法:
立杆布置如上图所示,下面楼板采用预制过梁替代,后浇带宽度800mm,采用模板封闭。
东立面
第一道水平杆(扫地杆)距地200mm,板模板采用U型支托,混凝土采用泡沫板仿真制作,另一半设置梳筋板。
西立面
北立面
那么,独立的支撑体系是如何形成的?
这个图片看得比较清楚,水平杆是分开的,而且是错开设置的。后浇带设置独立的剪刀撑,梁板模板剪刀撑单独设置,拆模时,将灰色支撑拆掉,保留黄色支撑就可以了!
如果你还没明白,下面这个图去掉了次龙骨方木和模板,应该更直观:
后浇带样板做法给您介绍完了,最后还要注意以下几点:
一、操作要点
1、后浇带模板支设必须采用独立设计系统,与满堂脚手架安拆互不影响,且上下层立杆放置同轴心,后浇带砼未浇筑不得拆除;楼层通道应按方案中明确位置预留架体开口,后浇带板面应作防护,并在实施过程中严格执行。
2、现浇板后浇带模板上部侧口模板与钢筋位置锯槽吻合,安装牢固,或采用钢丝(板)网支设牢固,上口两侧加设木方,并用木模板整体封闭、保护,直到砼浇筑时打开。
3、地下室顶板后浇带两侧砼浇筑后加设挡水台,地下室外墙后浇带按设计方案执行。
二、质量效果
图 1:后浇带模板支设必须采用独立设计系统, 与满堂脚手架安拆互不影响,且上下层立杆放置同轴心,后浇带砼未浇筑不得拆除。
图 2:楼层预留通道洞口搭设规范
图 3:后浇带模板上部支设侧模与钢筋位置锯槽吻合,安装牢固。
图 4:后浇带模板上部支设用钢板网,安装牢固。
图 5:筏板后浇带模板支设做法①、②
图 6:后浇带用木盖板覆盖保护,木盖板固定用木龙骨安装牢固。
图 7:地下室顶板后浇带两侧砼浇筑后加设挡水台