第一次做变电所,大家不要笑话我.看了一些系统图,基本没什么保护,但有些图上有速断等保护,不知是按照什么规范做的?
第一次做变电所,大家不要笑话我.看了一些系统图,基本没什么保护,但有些图上有速断等保护,不知是按照什么规范做的?
2楼
速断保护、过流保护、零序过流保护、高温保护。
回复
3楼
首先要配置的就是超温保护,可以是启动风扇或是报警跳闸。其它的根据实际需要配置,比如过流、速断、过负荷等
回复
4楼
1 配干式变压器温控器,需有高温跳闸\高温报警,超过设定温度需启动风机
2 过流保护
3 速断保护
4 容量大的变压器最好有差动保护
回复
5楼
回复