视频监控系统的调试,教大家专业技术人员的做法
wx_86645846
2022年05月06日 14:12:35
只看楼主

一个视频监控项目,经过一番辛苦的施工,最终是要进入调试阶段的。通常大家普遍认为调试就是把系统调好了,能正常工作,达到最优性能。这样说没有错,但如何才能将调试工作有条不紊的开展,按计划完成调试工作呢?下面谈一下视频监控系统的调方法及准备工作,供大家学习参考。 一、视频监控系统调试的基本“套路” 调试是一个系统工程,不是简单把图像调出来就行,按现在的话讲叫“套路”,基本“套路”是这样的:

一个视频监控项目,经过一番辛苦的施工,最终是要进入调试阶段的。通常大家普遍认为调试就是把系统调好了,能正常工作,达到最优性能。这样说没有错,但如何才能将调试工作有条不紊的开展,按计划完成调试工作呢?下面谈一下视频监控系统的调方法及准备工作,供大家学习参考。




一、视频监控系统调试的基本“套路”

调试是一个系统工程,不是简单把图像调出来就行,按现在的话讲叫“套路”,基本“套路”是这样的:

1、系统调试前要编制完成系统设备平面布置图、走线图以及其他必要的技术文件。

2、调试工作要由项目责任人或具有相当于工程师资格的专业技术人员主持,并编制调试大纲。

3、系统调试过程中,要填写调试纪录,存在问题的要及时处理。

4、系统调试结束后,要根据调试纪录,如实填写调试报告。调试报告经建设单位认可后,系统才能进入试运行。

关于调试报告这里多说一句。 系统调试报告包括工程概况、主要设备信息、遗留问题及处理意见、调试情况等,经调试人员、使用单位、施工单位、设计单位签字确认后生效。


二、调试的准备工作

1、调试前要检查工程的施工质量。对施工中出现的问题,如错线、虚焊、开路或短路等应予以解决,并有文字记录。

2、按正式设计文件的规定查验已安装设备的规格、型号、数量、备品备件等。

3、系统在通电前应检查供电设备的电压、极性、相位等。

在这里也要强调一点: 先对各种有源设备逐个进行通电检查,工作正常后方可进行系统调试,并做好调试记录。

三、视频监控系统调试

1、按国家现行相关标准的规定,检查并调试摄像机的监控范围、聚焦、环境照度与抗逆光效果等,使图像清晰度、灰度等级达到系统设计要求。

2、检查并调整摄像机的角度或云台、镜头遥控等功能,排除遥控延迟和机械冲击等不良现象,使监视范围达到设计要求。

3、检查并调整视频管理系统或视频切换控制主机的操作程序、图像切换、图像分发、录像查看、字符叠加、时间显示等功能,保证工作正常,满足设计要求。

4、调整监视器、录像机、打印机、图像处理器、同步器、编码器、解码器、服务器等设备,保证工作正常,满足设计要求。

5、当系统具有报警联动功能时,应检查与调试自动开启摄像机电源、自动切换音视频到指定监视器、自动实时录像等功能。系统应叠加摄像时间、摄像机位置(含电梯楼层显示)的标识符,并显示稳定。当系统需要灯光联动时,应检查灯光打开后图像质量是否达到设计要求。

6、检查与调试监视图像与回放图像的质量,在正常工作照明环境条件下,监视图像质量不应低于现行国家标准规定的四级。

以上是视频监控系统的调试,是符合国标的调试方法,视频监控系统调试你是这样做的吗?欢迎讨论。

免费打赏

相关推荐

APP内打开