防渗墙工程检测内容、要求及实体检测方法
没有腹肌的灯泡
2022年04月25日 13:28:48
来自于政策法规
只看楼主

一 防渗墙工程检测内容及要求 (一)原材料及中间产品检测 施工单位应将用于防渗墙的原材料进行自检,各原材料送检的频率需满足表6-1要求;混凝土防渗墙中间产品的质量控制和实体(墙体)检测应满足表6-4要求。    

一 防渗墙工程检测内容及要求


(一)原材料及中间产品检测 
施工单位应将用于防渗墙的原材料进行自检,各原材料送检的频率需满足表6-1要求;混凝土防渗墙中间产品的质量控制和实体(墙体)检测应满足表6-4要求。

 

 



  

二 防渗墙工程实体质量检测方法

(一)混凝土防渗墙 
混凝土防渗墙工程实体质量的检测,一般根据设计文件及设计图纸的要求,对防渗墙墙体芯样的抗压强度、渗透系数、墙底入岩深度、墙体外观质量等进行检测。条件允许时,应结合无损检测等方法对防渗墙的连续完整性进行检测。

1.防渗墙墙体芯样检测: 
混凝土芯样取样时,可采用两种方法:一是利用地质钻机取样;二是开挖后利用取芯机取样。第一种方法优点是可对孔内混凝土整体浇筑情况进行直观判断,且对芯样进行选择的余地较大,但该方法耗时较长。第二种方法优点是开挖后可以看出防渗墙的外观质量,但由于开挖深度有限,对深部的混凝土防渗墙质量不能进行判定。 
2.防渗墙外观质量检测: 
一般采用开挖法,在防渗墙上、下游开挖试坑,一个试坑应至少包括两个搭接段。防渗墙及其搭接段应无断裂、开叉、夹层、空洞等现象。 
3.防渗墙入岩深度检测: 
一般采用地质钻机在防渗墙墙体内钻孔,防渗墙与基岩面接触段单独一个回次钻进,即在待钻至墙底以上1.0m左右时起钻,将钻具中芯样倒出,再下钻钻进,并同时钻入基岩不小于0.5m后才结束该回次钻进,以便获得混凝土与岩面胶结、孔底沉渣胶结物等资料。在防渗墙与基岩接触段钻进过程中,随时观察孔内返水颜色,及携带的碎屑变化,发生变化时停钻及测量孔深,得到防渗墙底高程。基岩面高程可采用查阅施工资料或在防渗墙上、下游30cm处钻孔等方法得到。 
(二)深层搅拌防渗墙 
深层搅拌防渗墙的芯样和开挖检测可参照混凝土防渗墙。 
(三)高压喷射灌浆防渗墙 
高喷墙质量检查宜在以下重点部位进行:地层复杂的部位;漏浆严重的部位;可能存在质量缺陷的部位。 
高喷墙芯样抗压强度的检测可参照混凝土防渗墙的方法。高喷墙的防渗性能检测应根据墙体结构形式和深度选用围井、钻孔或其他方法进行检测。 
1.围井法检测高喷防渗墙的抗渗性能 
围井检查宜在围井的高喷灌浆结束7d后进行,如需开挖或取样,宜在14d后进行。围井检查法适用于所有结构形式的高喷墙,并应符合以下要求: 


1)可在井内开挖进行直观检查和取样,并做注水或抽水试验;亦可在围井中心处钻孔,做注水或抽水试验。 
2)每3~5个单元工程宜布置一个围井;少于3个单元的工程,至少应布置一个围井。 
3)围井各面墙体轴线围成的平面面积,在砂土、粉土层中不宜小于3m2,砾石、卵(碎)石层中不宜小于4.5 m2。 
4)围井边墙与被检查墙体的技术条件应一致。 
5)悬挂式高喷墙围井底部应进行封闭。 
6)注水水位高于围井顶部时,围井顶部应予以封闭。 
7)采用围井法检测高喷墙防渗性能的方法: 
①将围井开挖一定深度,然后在围井内进行注水(或抽水)试验,如图(a)所示。 
②也可在井中心部位钻孔,下入过滤管,在管内进行注水(或抽水)试验,如图 (b)所示。 


  
③在透水地层中进行围井注水试验,高喷墙的渗透系数k可 
按下式进行计算。 
式中:


 

k——渗透系数,m/d; 
Q——稳定流量,m3/d; 
t——高喷墙平均厚度,m; 
L——围井周边高喷墙轴线长度,m; 
H——围井内试验水位至井底的深度,m; 
h0——地下水位至井底的深度,m。 
  
2.钻孔法静水头压水试验 
钻孔检查宜在该部位高喷灌浆

结束28d后进行。厚度较大的和深度较小的高喷墙可选用钻孔检查法,并应符合以下要求: 
1)每个单元工程可布置1个检查孔。 
2)检查孔孔位宜布置在墙体中心线上的相邻两孔高喷凝结体的搭接处,宜自上而下分段钻孔、取芯和进行静水头压水试验。 
3)压水试验试段长度可根据工程具体情况确定。为了便于操作,静水头压水试验注水面可与孔口齐平。 
4)透水率q值的计算可依据DL/T 5148的规定进行。 


免费打赏

相关推荐

APP内打开