疫情放假,今天继续看【建筑工程施工图设计文件技术审查常见问题解析——结构专业】这本书,看完了钢结构部分,正看装配式的常见问题。  书中有个节点图,说的叠合板拼缝连接,来自《装配式混凝土建筑技术标准?》的5.5.4条,以下为规范截图。     ? 其b、c搭接方式,怎么直接用的La不用Ll呢? 以下截图来自《混凝土结构设计规范》

疫情放假,今天继续看【建筑工程施工图设计文件技术审查常见问题解析——结构专业】这本书,看完了钢结构部分,正看装配式的常见问题。 


书中有个节点图,说的叠合板拼缝连接,来自《装配式混凝土建筑技术标准?》的5.5.4条,以下为规范截图。

 
 
?

其b、c搭接方式,怎么直接用的La不用Ll呢? 以下截图来自《混凝土结构设计规范》

 
 
?


 
 
?


 
 
?

因为楼板非抗震,超配筋和弯钩锚固时ζa可以折减,最大可为0.6,造成La≤Lab。
如果直接用La,则可能不满足混凝土设计规范搭接要求。


计算过程如下:
Ll=ζl*La=ζl*ζa*Lab

因为装配式为全截面搭接,
ζl=1.6,
考虑弯钩锚固,
ζa=0.6
基本锚固,
Lab

则搭接长度
Ll=1.6*0.6*Lab=0.96Lab
实际可取:
Ll=Lab


如按装配式标准5.5.4,直接用La,最不利时可能如下:
Ll=La=0.6Lab

以上证明装配式标准图示有误。 