如何理解人防规范4.11.9
qq_1621156123942
2022年04月19日 10:39:32
只看楼主

《人防规范》4.11.9钢筋混凝土受弯构件,宜在受压区配置构造钢筋,构造钢筋面积不宜小于受拉钢筋的最小配筋百分率;在连续梁支座和框架节点处,且不宜小受拉主钢筋面积的1/3。 前半段是说通长面筋必须满足最小配筋率,那后半段呢?是通长面筋不小于支座面筋的1/3? 是这个意思吗?希望能解答一下

《人防规范》4.11.9钢筋混凝土受弯构件,宜在受压区配置构造钢筋,构造钢筋面积不宜小于受拉钢筋的最小配筋百分率;在连续梁支座和框架节点处,且不宜小受拉主钢筋面积的1/3。

前半段是说通长面筋必须满足最小配筋率,那后半段呢?是通长面筋不小于支座面筋的1/3?

是这个意思吗?希望能解答一下

结构未来之星
2022年04月27日 15:02:05
2楼

整条都是对人防受弯构件受压区钢筋要求,拉压都是针对同一个截面,第一种可以理解为常规梁的跨中,第二种可以理解为常规梁的支座,所以后半段是指底筋(受压区)不宜小于支座负筋(受拉区)的1/3

qq_1621156123942:支座负筋是取两边最大的那个吧?

回复
土木廿华
2022年06月23日 16:02:48
3楼

构造配筋首先需要满足最小配筋率,同时为保证梁端的塑性转动能力,需要满足梁端底面及顶面纵向钢筋配筋量的比值。

回复
结构生活
2022年07月15日 11:21:32
4楼

也可以理解为伸入支座的梁底筋不宜小于支座钢筋的1/3

回复

相关推荐

APP内打开