SHOW一下配电箱
wecsion
wecsion Lv.2
2008年03月22日 15:04:25
只看楼主

刚刚弄出来的,呵呵

刚刚弄出来的,呵呵

1206170033611.JPG

免费打赏
q_0
2008年03月23日 22:21:46
12楼
看着比较清爽,工艺不错。
ATS是武汉梅兰日兰,微断貌似亦是梅兰日兰C45还是C65?
PS:箱门接地软线尚未接
回复
waxila
2008年03月23日 22:49:47
13楼
工艺不错,左面的东东是什么?请指示,谢谢
回复
hf-0506
2008年03月24日 16:08:54
14楼
不错啊```顶``
回复
wecsion
2008年03月26日 14:31:56
15楼


是C65的
回复
xiaodg
2008年04月08日 23:19:09
16楼
手艺真不错.干的很好.要是把标识贴上就更好了
回复
c283434618
2008年04月09日 10:13:30
17楼
OK的
回复
wck4850102
2009年12月07日 11:57:00
18楼
看上去确实干净,整齐,漂亮。。
回复
lhjun150212
2009年12月07日 14:13:58
19楼
1.柜门与柜体间导线太短。
2.柜门接地线采用的是塑料绝缘导线好像已断,最好采用编制软铜线。
3.N排上螺丝太小,图中N线端子比ATS双电源转换开关处的要小。
回复
quizas1976
2009年12月07日 14:23:18
20楼

一个线鼻子可以接这么多线芯?记忆中规范要求最多为两根。