一、 问题由来 有个项目的施工单位来电问到了设计师关于钢筋连接的事,大意是能不用绑扎代替机械连接?于是,涉及钢筋连接的问题就整理了整理。需要说明的是不涉及具体的施工工艺,主要从设计的角度去整理一些实用的东西。  二、  概念 水平所限,此部分就通俗易懂的说吧,严谨的话留给专家。 1 )连接种类和原则。 首先,需要知道钢筋为啥需要连接?很简单,施工和生产引起的。其次要知道连接分几种?看下面的混规条文。

一、 问题由来

有个项目的施工单位来电问到了设计师关于钢筋连接的事,大意是能不用绑扎代替机械连接?于是,涉及钢筋连接的问题就整理了整理。需要说明的是不涉及具体的施工工艺,主要从设计的角度去整理一些实用的东西。

 二、  概念

水平所限,此部分就通俗易懂的说吧,严谨的话留给专家。
1 )连接种类和原则。
首先,需要知道钢筋为啥需要连接?很简单,施工和生产引起的。其次要知道连接分几种?看下面的混规条文。
混规 8 4 钢筋连接可采用 绑扎搭接、机械连接或焊接 。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。
原则就是在受力较小的部位进行连接。
2 )连接选用。
这里可以告诉大家: 机械连接优于焊接和绑扎搭接。
看完第三部分其实就感受到了。(哪个限制条件多,说明哪个相对差一些)

三、具体连接选用

既然要搞清楚什么直径的钢筋用什么连接,那就需要先了解一个基础中的基础。看下面的钢筋直径。    
    
工程中的纵向钢筋常用的 是三级钢或者四级钢,直径从 8-32.

1 、绑扎搭接

接着我们看绑扎搭接的直径范围。看下面混规。
混规 8 4 2 轴心受拉及小偏心受拉杆件 的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时, 受拉钢筋直径不宜大于 25mm ,受压钢筋直径不宜大于 28mm
总结起来就是两点: 1 轴心受拉及小偏心受拉杆件 的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接; 2 )其他构件中的钢筋采用绑扎搭接直径尽量控制在 25mm 以内;

2 、焊接连接

下面接着看焊接的直径范围。看下面混规。
8 4 细晶粒热轧带肋钢筋以及直径大于 28mm 的带肋钢筋,其焊接应经试验确定;余热处理钢筋不宜焊接。   纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为 35d 且不小于 500mm d 为连接钢筋的较小直径,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。纵向受拉钢筋的接头面积百分率不宜大于 50 %,但对预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。
总结起来就是一点:直径在 25mm 以内的用焊接原则上问题不大。
看下面的焊接规范。
工程上纵向钢筋的焊接一般用搭接焊和电渣压力焊(进一步的适用范围看下面焊接规范条文),上面可以看到直径范围。
4.1.2  电渣压力焊应用于 柱、墙等构筑物现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接 ; 不得用于 梁、板等构件中水平钢筋的连接。
注意!注意!注意!针对疲劳验算的构件有特别要求,看混规条文。
8 4 需进行疲劳验算的构件,其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头,也不宜采用焊接接头,除端部锚固外不得在钢筋上焊有附件。
当直接承受吊车荷载的钢筋混凝土吊车梁、屋面梁及屋架下弦的纵向受拉钢筋采用焊接接头时,应符合下列规定:
应采用闪光接触对焊,并去掉接头的毛刺及卷边;
同一连接区段内纵向受拉钢筋焊接接头面积百分率不应大于 25 %,焊接接头连接区段的长度应取为 45d d 为纵向受力钢筋的较大直径;
疲劳验算时,焊接接头应符合本规范第 4 2 6 条疲劳应力幅限值的规定。
总结起来就是:涉及疲劳验算的构件,钢筋连接只有机械连接,没办法的话可以选焊接,但是不要用绑扎搭接。

3 、机械连接

关于机械连接,通过钢筋与连接件或其他介入材料的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用 , 将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。
接头分三个等级,看下面规范截图。
上面涉及到性能等级比较枯燥, 总得来说就是一级最好,二级次之,三级最差。
那怎么选用呢?看机械连接规程下面的内容
4.0.1  接头等级的选用应符合下列规定 :
混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位应选用Ⅱ级或 I 级接头 ; 当在同一连接区段内钢筋接头面积百分率为 100% , 应选用 I 级接头。
混凝土结构中钢筋应力较高但对延性要求不高的部位可选用Ⅲ级接头。
总结起来不难: 一般项目中都是二级,百分百搭接一级。
最后,不免有个疑问就是:机械连接是万能的吗?任何直径任何情况都适用吗?回答这个问题需要知道一个东西,就是套筒( 大的分为螺纹套筒和挤压套筒 )。



上面是套筒规范中附录 A 其中一部分,钢筋直径 12-50 都可以使用,纵向钢筋直径一般都是 12 起步。( PS :有人会问梁的钢筋也有 10 的啊。。。自己脑补吧)

四、小结

1 、钢筋连接从结构角度看机械连接优于绑扎搭接和焊接;
2 、柱: 16mm 以下绑扎搭接; 16mm 及以上考虑机械连接(也有的以 25mm 为界限);
3 、梁: 16mm 以下绑扎搭接; 16mm~25mm 考虑双面焊; 25mm 以上考虑机械连接;
4 、焊接推荐双面焊;
5 、轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接。
尾声:连接分清楚了,其实还有很多更细的东西,就是连接区域、搭接率等,自己脑补吧。